都说多联机空调省电,真的如此吗?
多联机是许多新房装修用户青睐的家电产品之一,多联机隐蔽安装,美观,舒适尤其符合装修设计师的口味。除了美观,厂家和商家向装修业主推荐中央空调另一个理由是,中央空调省电省钱。 当多联机在中高负荷运行的情况下,比一拖一变频空调要更节能省电。但很多家庭的多联机空调使用情况却并不始终处于高负荷运行,那么,此时多联机还省电吗? 2018年中国制冷学会节能环保委员会发布的《中国制冷空调实际运行状况调研报告》显示,
压差旁通阀在中央空调冷水系统的调试与设定
本文来源:网络 作者:张志宽 1、电动压差旁通阀(见图), 由差压控制器、电动调节阀组成,工作原理是由差压控制器监测系统的压差,当系统供、回水压差增大并超过控制器设定值时,控制器将控制电动阀门开大,管网部分循环水经旁通阀流过,从而使系统供、回水压差减小。反之,系统的压差如果小于设定值,则控制器将电动阀门关小,使系统压差增加。
暖通空调设计案例分析-风系统
暖通空调设计案例分析-风系统 收录于话题
大温差冰蓄冷空调系统
收录于话题 蓄冷空调系统是将冷量以显热、潜热的形式蓄存在某种介质中,并能够在需要时释放出冷量的空调系统。按蓄冷方式可分为水蓄冷系统、盘管型蓄冰系统(内融冰、外融冰)、封装式(冰球、冰板式)蓄冰系统、冰片滑落式(又称收冰式或片冰式)蓄冰系统,以及冰晶式蓄冰系统。 其中以盘管型及封装式冰蓄冷系统最为常用, 占蓄冷空调系统项目的80%以上。 总结, 冰蓄冷空调的优化及解决办法:
7个实战案例分析!低压供液管结霜与漏氟检修方法
首先我们要搞明白什么是低压液管? 空调器中的低压供液管是:从毛细管出口至蒸发器进口这段距离的连接管。 (上图中细管就是液管) 一、低压供液管结霜的原因有三种: 1、正常的结霜。 空调器在开始运行时,由于冷凝温度和冷凝压力都较低,毛细管供液量低于正常值,使蒸发压力随之降低,因此引起低压供液管出现结霜现象。但这种结霜到融化只是一个短暂过程,一般在压缩机运行后就开始结霜,5分钟内整个结霜融化过程全部结束,空调器进入正常运转。
数据中心空调室外机散热,受什么因素影响?如何解决?方法看这里
本文来源:网络 作者: 维谛技术有限公司 赵鹏瑞 傅烈虎 孙大康 北京建筑大学 徐荣吉 精密空调室外机散热的影响因素 (1)室外机安装方式 由于数据中心规划位置多为区域化集中布置,室外机安装大多采用楼层内分布设置和室外集中区域放置,其安装示意图分别如图1和图2所示,其中楼层内分布设置多位于数据中心同层或邻层的狭小空间内(建筑物凹槽、设备夹层、避难层等),集中式设置多位于建筑物屋面,塔楼平台区等。
空调缺氟怎么办?来看看标准的检修流程
故障现象:某型号挂式空调器,用户反映不制冷 第一步 测量系统的压力 遥控制冷模式开机,室外风机和压缩机均开始运行,但室内机吹风接近自然风,手摸蒸发器仅有一格凉且结霜,大部分为常温。 到室外机检查。目测二通阀结霜、三通阀干燥,在三通阀检修口接上压力表,系统运行压力仅为0.15MPa,说明系统缺少制冷剂。 第二步 检查漏点 断开空调器电源,查看系统静态压力约0.8MPa,可用于检漏。
本文来源: 网络 空调机房大小和净深 1、空调面积占建筑面积比例 建筑类型 比例(%) 建筑类型 比例(%) 旅游旅馆、饭店
“灯槽”造成中央空调制热差怎么解决?
冬季 空调 报修不制热或者制热差的用户,十户有六户以上都是风口原因导致的,而且基本都是被灯带遮挡造成的; 为什么会出现这种的安装呢?原因如下: 第一、用户是首套房,没有装修经验,装修全听装修公司,装修公司不作为,拿一个以前的效果图,直接给装修成带灯槽的效果,装修公司不考虑用户的使用体验; 第二、用户和安装师傅没有沟通,师傅应该告知客户怎么安装可以让空调发挥最大的效果!
R410A制冷剂空调加冷媒注意事项及维修要点
一、R410A制冷剂空调器的安装注意事项 1、在安装、移动空调时,请不要将R-410A冷媒以外的空气混入空调的冷媒循环管路中。如果混入空气等气体,将导致冷媒循环管路高压异常,造成循环管路破裂、裂纹的主要原因。 2、由于R410A的压力比较高所以将配管工具等作为专用。?安装工作结束后,请仔细确认检漏:夏天停机检漏,冬天开制热检漏,不能有冷媒泄漏的现象。如果冷媒泄漏在室内,一旦与电风扇、取暖炉、电炉等器具发出的电火花接触,将会形成有毒气体。
多联机故障与“IPM”模块检查方法
收录于话题 压缩机是一种将低压气体提升为高压气体的从动的流体机械,是制冷系统的心脏。那么售后维修有些时候会怀疑压缩机出现故障,这时候该怎样进行排查判断呢? 在机组不可正常开机运行的情况下,我们可以按照以下步骤进行检查。 第一步: 机组断电,拆下压缩机接线盒盖,查看压缩机接线是否完好。 第二步: 测量压缩机接线柱(U、V、W)之间的电阻值,任意两个接线柱的电阻值在0.5~2欧姆之间。
暖通空调——图文讲解法兰密封垫
在管道连接工程中,法兰是管道、管件、阀门、仪表和设备等进行连接的最重要、最常见的形式之一。这种连接虽具有拆卸方便且不用动火等优点,但因由法兰、螺栓、垫片三者协同实现密封,其中任一元件出现问题就会造成泄漏,不仅造成浪费,而且还会污染环境,甚至造成人员伤亡及财产损失。因此小编今天为大家详细讲解法兰密封的相关知识。 1.法兰的密封 法兰连接确切地说应该是螺栓、法兰、垫片连接,其密封是靠三者的协同作用实现的,其中垫片是实现密封的核心部件。
组合式空调安装操作与日常保养
安装: 机组的安装与施工,请严格按照 GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 1. 安装前的准备 (1)熟悉和审查各相关图纸资料,检查机组安放位置及基础尺寸是否符合要求。 (2)确认设备型号规格及随机附件符合订货合同,实物质量合格。 (3)准备好起重、搬运设备,准备安装工具及其它必要的材料。 (4)协调好与土建、水、电及风管各工程项目的安装进度,以利整个系统的顺利完工。
常见办公楼空调末端形式分析报告
主要考虑因素 空调末端系统的选择需从高经济效益,快投资回报率,以及在建筑设计上能获取最大的使用空间作为基础。所采纳的空调系统必须在结合其它机电系统及建筑结构时能够提供最大的弹性,灵活处理室内间隔的改动及具备维修成本的优点,又同时能提供舒适的室内环境 建筑概况及空调方案 海境界二期项目地块位于深圳市区蛇口半岛东南側,属于深圳湾片区内。本项目为地铁二号线湾厦站上盖物业,临近逹接香港特区的深圳湾口岸。
浩辰暖通软件的立风管比摩阻问题
有用浩辰暖通的吗,浩辰暖通里的立风管比摩阻很大,相同风量相同风管尺寸,立风管比摩阻远大于水平风管,这是软件错误吗
【节能课堂】工商业建筑中现有中央空调能耗现状解析
1.现阶段,我国能源短缺严重,尤其是高能耗建筑业的迅猛发展,更加剧了我国的能源危机现状,在节能降耗的全球大趋势下,推行建筑节能势在必行。而我国既有高能耗建筑存量巨大,如何通过科学有效的技改方案,降低既有建筑物的能耗,提升既有建筑物的能源利用效率,已经成为解决我国能源问题的一把利刃。2.随着我国工商业的高速发展,同类企业间竞争加剧,高人力成本以让企业不堪重负,而高能源成本也成为压垮众多企业的最后稻草,所以如何降低企业的能源成本是众多企业提升自身竞争能力必要条件。
空调基础与制冷原理知识
一、制冷基本术语 1、制冷: 物体或流体中取出热量,并将热量排放到环境介质中去,以产生低于环境温度的过程 。 2、制冷剂: 在制冷装置中不断完成循环的工作物质。常用制冷剂:R22、R134A、R410A、R32、R290、R404A、R717、水。 3、载冷剂: 是在间接制冷系统中用来传送冷量的中间介质。常用的载冷剂:水、盐水、乙二醇水溶液。
中央空调冷水机组结构与识图
1、冷水机组的机构与识图 中央空调分风冷机组和水冷机组两类,风机指直接交换新风制冷或制热,水机指先制冷或加热热媒水送至风机盘管空调系统处,由新风或混合风在末端将热能或冷能送入指定地段。 冷水机组又称为:冷冻机、制冷机组、冰水机组、冷却设备等,因各行各业的使用比较广泛,所以对冷水机组的要求也不一样。冷水机组包括四个主要组成部分:压缩机,蒸发器,冷凝器,膨胀阀,从而实现了机组制冷制热效果。
组合式空调机组各功能段的主要作用
1. 回风段,回风段是用于接回风管的,在该段的顶部或侧部装有多叶风量调节阀。 2. 新风段或新回风混合段,新风段用来接新风风管,新风进口有顶进风和侧进风两种形式,配有多叶风量调节阀。 3. 初效过滤段,该段装有无纺布为滤料的平板式过滤器或袋式过滤器,用于滤除进风中所含的灰尘和固体漂浮物,保持换盘管清洁。
养老社区暖通空调系统设计思考
作者 华东建筑设计研究总院 蒋小易 1 空调系统 1.1 特点及室内舒适度需求 随着我国老龄化的日益加剧和人民群众养老理念的改变,入住健康养老社区的养老模式受到了越来越多老年人的青睐,这些综合性健康养老社区可提供高标准的养老护理、健康护理、医疗和老年教育等综合服务,以满足老年人的多种需求。健康养老社区的目标人群是老年群体,老年人的身体反应能力趋缓,对外界温度的感觉不如年轻人群那么敏感,同时从生活经验中我们知道老年人对热舒适性的要求高于冷舒适性,对新风的需求也要高于其他人群,因此舒适的室内温湿度标准,特别是较高的冬季温湿度标准及室内新风标准是设计健康养老型社区空调通风系统中需要着重关注的。
【案例分享】心日源中央空调节能改造经典案例一览
江苏心日源建筑节能科技股份有限公司,是一家经国家发改委备案的建筑节能服务的高新技术企业,主要从事建筑节能改造系统和节能产品的研发、设计、咨询、实施与推广,业务面向星级酒店、医院、数据中心、学校等公共建筑以及环境综合能耗较高的电子、食品等工业企业。低碳节能、自主创新于一体,以“既有建筑合同能源管理+新建建筑节能系统实施+节能产品推广”并行的业务模式,为客户提供从能效诊断、能源审计、方案设计、工程实施到节能验证以及培训与维护的“管家式”综合节能服务。
氟系统和水系统全攻略,你懂了吗?
常见中央空调系统分为两类:氟系统和水系统。 #1 氟系统
干货:压缩机结霜这样来找原因!准没错!
压缩机结霜是空调系统中比较常见的一种现象,应该怎么来判断?如何处理?本文讲来阐述这个问题。
特灵多联机选型软件
非常好用的多联机选型软件,省去很多的计算。值得下载
【节能课堂】工商业建筑空调系统节能技术及节能价值
现有中央空调系统节能技术 工商业建筑中现有节能技术 空调系统 设备升级 主机升级 磁悬浮系统应用 永磁同步离心机应用 空气能热泵应用 热源塔热泵应用 辅机升级 永磁电机应用
多联机空调安装标准与注意事项
多联机式空调系统的质量好坏, 30%在空调的生产厂家,而70%在于安装 ,由此可以看出安装在整个空调系统中所占比重是十分重要的。虽然各个生产厂商在出厂时对产品进行了严格的质量控制,但由于很多安装工作由设备代理商或安装商具体负责,在 施工时尚缺乏严格统一的规范和标准,常常产生有关产品质量的投诉。下面总结那些多联机安装施工过程中, 常见 忽略的细节,以正确安装与注意事项。
中央空调清洗保养,这些“小东西”也要照顾好
中央空调要想用得好,清洗保养少不了。 在清洗和保养中央空调的过程中,需要照顾到每一个配件,这样才能让清洗保养更加彻底。那么我们一起来看看中央空调配件清洗保养的技巧有哪些吧。
两管制、三管制和四管制风机盘管系统
收录于话题 两管制: 在新风一风机盘管系统或风机盘管系统中.冷媒和热媒管道在冬季和夏季运行时,均采用同一管道系统,即冬季为热水和回水,而夏季利用同管道输送冷冻水(和回水),其冷热源的切换是在冷冻水泵房和热交换站内进行,称为双管系统。双管系统可节省投资费用,减少维修量,是空调系统中普遍采用的一种管制方式,但不能满足全年性空调系统的需要。 三管制: 是冷水和热水分别设置两个管路系统,而回水则共用同一管道系统。
虽然各个生产厂商在出厂时对产品进行了严格的质量控制,但由于很多安装工作由设备代理商或安装商具体负责, 在 施工时尚缺乏严格统一的规范和标准,常常产生有关产品质量的投诉。下面总结那些多联机安装施工过程中, 常见 忽略的细节,以正确安装与注意事项。
空调制热效果不好的12种常见原因
1、为什么空调开机没任何动静?就像没在作业一样? 答: 这是空调的一个设计,每个空调都有防冷风功能。制热时,热量的积聚和提升有一个过程,如果一开机就有风出来的话也是冷风出来,在冬天本身就很冷的情况下,在开机时突然受冷风一吹,人很容易感冒。 所以只有当空调蒸发器温度升到一定值时,主控板判定吹出的风温度不会过低才会让风扇动作,吹出热风。 一般在正常的情况下, 热风要在3-5分钟后才出来。
建筑概况及空调方案 海境界二期项目地块位于深圳市区蛇口半岛东南側,属于深圳湾片区内。本项目为地铁二号线湾厦站上盖物业,临近逹接香港特区的深圳湾口岸。 项目总用地面积为31623平方米,总建筑面积为197082平方米。其中包括5层裙房(局部7层),两栋塔楼为办公楼及酒店,两栋住宅,住宅及酒店建筑高度在100米以上。地下总建筑面积9903m2,地下共四层。 项目功能包括:酒店、办公、裙楼商业、公交站、住宅、住宅配套会所、幼儿园几大块。
四大原因致中央空调无缘无故漏水
好端端的为什么中央空调会出现漏水现象 ? 是本身中央空调设计的缺陷,还是安装过程中的漏洞,亦或是使用过程中的不当 ? 下面就来详细分下一下。 中央空调漏水的原因主要有以下几点: 1. 铜管保温棉没报好 家用中央空调室内管路全部都是采用铜管,铜管里面的冷媒的温度非常低,如果保温棉没有包严实,或者保温棉的质量差起不到良好的保温作用的话,管路上面就会有很多冷凝水凝结,并往下滴,浸湿天花。
什么是空调,空调都包含哪些基础知识?
空调即为“空气调节”的简称,(airconditioning)是指对一特定空间内空气的温度、湿度、空气流动速度、空气清洁度进行人工调节,以满足人体舒适和工艺生产过程。 用于实现空气调节的设备就称为“空气调节器”,在日常生活中,一般简称为“空调”。如我们平时所使用的空调就称为“房间空气调节器”。 在实现空气调节的目标时,自然就会伴随着空调器的制冷、制热、除湿、加湿、送风、空气清新等功能。
空调四通阀故障的判断及处理
收录于话题 1.为什么会造成电磁四通换向阀不换向?如何进行检查和修理? 造成电磁四通换向阀不换向的原因有: ⑴电磁阀电磁线圈烧毁。切断电源,用万用表R*1档测量电磁线圈的直流电阻值和通断情况。当测量的直流电阻值远小于规定值时,说明电磁线圈内部有局部短路。应更换同型号的电磁线圈,在更换时,应注意在没有将线圈套入中心磁芯前,不能做通电检查,否则易烧毁线圈。
空调设备减振措施有哪些?管道震动很厉害,如何减震?戳进来学习
收录于话题 目前,通风空调系统中采用较多的水泵、风机和较大型的制冷设备,在运行时都有不同程度的振动,施工中要采取行之有效的减振方法,防止振动对设备、基础和管道的损坏。本文介绍了施工中最常见的减振方式及施工中的技巧。 设备的减振: 通风空调系统中的设备较多,振动程度或强或弱,一般带有转动机构的设备都需要进行减振处理。 这些设备主要有以下几种:
暖通空调——风管三通、四通、变径的做法
01 变径分管制作 变径管是用以连接不同断面的通风管,以及通风管尺寸变更的部位。变径管有:矩形变径管及天圆地方。 1)矩形变径管的制作 矩形变径管用以连接2个不同口径的矩形风管。矩形变径管有正心和偏心2种。 正心矩形变径管的展开,可用三角形法进行展开,根据已知大口管边尺寸、小口管边尺寸和变径管的高度尺寸,做出主视图和俯视图,再按三角形法进行展开,其画法如下图所示。