UPS及机房空调配电基础知识
1 成套供电系统概述 计算机机房的供配电系统是一个综合性供配电系统,在这个系统中不仅要解决计算机设备的用电问题,还要解决其他设备的用电问题。系统方框图如图1。 图1 UPS成套供电系统示意图 大型机房动力供电系统一般有两路市电输入,其中市电1与后备电源(发电机组)经过ATS转换系统转换为一路电源输出,送至低压配电系统的自动切换装置,从另一个变电站输出的市电2直接送至输该自动切换装置。对两路电源的自动切换装置的输出进行电源分配就是低压配电系统,向各种交流380V或220V的负载供电,同时设置并联型抗瞬态浪涌抑制器,对特殊负载可以通过串联型抗瞬态浪涌抑制器进行保护;机房输入配电是低压配电系统的二级配电系统,除了对机房内的空调、照明、维修、风机等系统用电外,最重要的是给UPS电源系统提供交流输入电源;最基本的UPS电源系统包括UPS电源主机和蓄电池组,由此进行并联或串联组合组成各种功能强大、可靠性极高、较为复杂的UPS电源系统,另外有部分UPS系统还配置外部维修旁路柜来方便维护工作;每一组UPS电源系统都会配置相应的输出配电系统,将优质的UPS 电源向各种计算机负载及外设、监控、保安、紧急照明、智能网、服务器等系统供电,机房设备较多、数据中心较大时都可以使用二级输出配电,在负荷较集中的局部或各个机房内设置输出分电屏;还有一些特别重要的负载对供电系统的可靠性要求极高,可以用两组UPS 电源系统分别输出至尽量靠近设备点的静态转换开关,组成更为可靠的双母线供电系统向负载供电。