电子膨胀阀选型VS热力膨胀阀选型,一看就懂了!!
一、热力膨胀阀选型方法 谈到热力膨胀阀选型,需要确定的基本参数包括蒸发温度,冷凝温度,过冷度,分液头压降,冷媒,制冷能力,接口尺寸,是否需要MOP功能,蒸发温度使用范围等。我们需要明确几个概念。 第一:热力膨胀阀的名义能力。 以TG阀为例,在阀体的顶盖部分会有阀的名义制冷能力32Kw, 此处的32Kw是热力膨胀阀在按照ASERCOM标准工况下,静态过热度4度, 开启过热度4度的情况下测得的阀对应R410A冷媒的实际制冷能力, 阀门的能力和过热度的大小大约成正比例的关系,线性可调范围30%~120%,而且阀门的静态过热度4度可在0~8度范围内可调,这一点在选型方面很大的空间。同时,测试的标准和实际的应用水冷水空调机组工况较为接近,其他工况下的能力肯定会有很大不同,高低压差越大, 阀门的能力就会越大。基于以上的几点原因,我们需要知道我们平时所说的10Hp的空调机组, 选配10Hp的热力膨胀阀是不准确的。