高层建筑热水系统的设计体会
【摘要】 介绍了高层建筑的加热器布置在顶部设备层时,热水供应系统的特点,温控阀的安装事宜,减压阀、伸缩器、膨胀管、热水循环泵等的选用或安装要点。关键词 高层建筑 热水供应系统 加热系统 减压阀 伸缩器 膨胀管 热水循环泵0 概述上海某大楼属Ⅰ类高层民用建筑,高99•7 m,地下1~2层为车库,1~3层为商场,4层为休闲健身,5~21层为单元式办公用房,22~24层为会议展览用房。1998年完成设计,后因资金问题,仅完成6层的建设并已投入使用。2002年又开始续建工程的重新设计。新设计既要考虑与原有设施的衔接,又要满足大楼新的功能要求,还要满足新的规范的要求。下面结合工程实际,谈谈高层建筑热水系统的设计体会。
![](https://fd.co188.com/group1/M04/AB/52/rBBhH11F-62AfOMvAABWJjRxu-I612.jpg!200)
![](https://fd.co188.com/group1/M04/AB/52/rBBhH11F-66AGFCYAABXiNMOa84582.jpg!200)
![](https://fd.co188.com/group1/M04/AB/52/rBBhH11F-66AS9NbAAASuCDwTno183.jpg!200)
商用空调过滤器及换热器清洗时间研究
1 引言 空调系统在运行过程中,空气过滤器上将会积聚大量的灰尘,换热器的表面也会由于透过空气过滤器的一些细小灰尘的聚集形成一层污垢,并且污垢的厚度和密度会不断增加。在过滤器上聚集的灰尘和换热器表面形成的污垢不仅滋生繁衍细菌,污染送风,使通风量减少,而且会影响末端设备的使用寿命和换热效率,最终降低空气调节效果。因此空气过滤器和换热器必须定期清洗。 在空调系统中,监测仪表是常用的辅助设备之一。根据监测仪表提供的监测数据,通过人工或自动化判断,可以及时对空调系统进行有效维护。在过滤器处安装压差开关,依据压差信号可对过滤器工作状态进行监测,并确定其清洗时间;在空调机组的出风段上送风口处安装温度检测仪表,依据送风温度信号可对换热器工作状态进行监测并确定其清洗时间。
![](https://fd.co188.com/group1/M04/13/42/rBBhH11HRlKAHXRVAAAmyOAKu9Y860.gif!200)
![](https://fd.co188.com/group1/M04/13/42/rBBhH11HRlKAFmmzAAAXaKrcsso971.gif!200)
![](https://fd.co188.com/group1/M04/13/42/rBBhH11HRlKAHXRVAAAmyOAKu9Y860.gif!200)
一次泵冷水变流量系统设计及控制
摘要:一次泵变流量系统与一次泵定流量/二次泵变流量系统相比具有初投资小、节省制冷机房占地面积和降低运行费用等优点。本文阐述了一次泵变流量系统在工程应用时在设计上应注意的问题以及应采取的相关控制策略。0引言 随着经济的发展和人们生活水平的提高,空调能耗在生产和生活总能耗的比重越来越大,目前国内空调能耗占居民建筑能耗的25%~35%,占公共建筑能耗的30%~45%。空调系统年能耗中冷水机组的能耗约占33%,水泵能耗约占22%,冷却塔能耗约占2%,风机能耗约占43%,尽管水泵功率较小,但水泵能耗却占到制冷机房能耗的2/3[1]。可见,如果水系统采用节能技术,具有很大的节能空间。空调水系统的发展经历了定流量,一次泵定流量/二次变流量,随着制冷机组控制技术的发展,近年来一次泵变流量系统也不断得到应用。目前离心机蒸发器最小冷水流量可降到设计流量的30%左右[2],螺杆机蒸发器最小冷水流量可降到设计流量的40%左右[3],蒸发器最小允许水流量与冷水机组品牌有关,在工程应用中须向产品制造厂家进行详细咨询。在一定范围内改变蒸发器水流量,不会对冷水机组的效率及稳定性产生影响,这为一次泵变流量系统的工程应用提供的技术保障,但是要充分发挥一次泵变流量系统减少初投资及节能潜力,在实际应用中应如何进行系统设计,怎样进行系统控制,是暖通设计师值得关注的问题。
![](https://fd.co188.com/group1/M04/8D/96/rBBhH11Ij4WAWRkXAAAfmssDSxE504.jpg!200)
![](https://fd.co188.com/group1/M04/8D/96/rBBhH11Ij4WANgOsAAAddNLBnIU887.jpg!200)
![](https://fd.co188.com/group1/M04/8D/96/rBBhH11Ij4WAN2jyAAAh1Wc_eJ4052.jpg!200)