摘要:一次泵变流量系统与一次泵定流量/二次泵变流量系统相比具有初投资小、节省制冷机房占地面积和降低运行费用等优点。本文阐述了一次泵变流量系统在工程应用时在设计上应注意的问题以及应采取的相关控制策略。0引言  随着经济的发展和人们生活水平的提高,空调能耗在生产和生活总能耗的比重越来越大,目前国内空调能耗占居民建筑能耗的25%~35%,占公共建筑能耗的30%~45%。空调系统年能耗中冷水机组的能耗约占33%,水泵能耗约占22%,冷却塔能耗约占2%,风机能耗约占43%,尽管水泵功率较小,但水泵能耗却占到制冷机房能耗的2/3[1]。可见,如果水系统采用节能技术,具有很大的节能空间。空调水系统的发展经历了定流量,一次泵定流量/二次变流量,随着制冷机组控制技术的发展,近年来一次泵变流量系统也不断得到应用。目前离心机蒸发器最小冷水流量可降到设计流量的30%左右[2],螺杆机蒸发器最小冷水流量可降到设计流量的40%左右[3],蒸发器最小允许水流量与冷水机组品牌有关,在工程应用中须向产品制造厂家进行详细咨询。在一定范围内改变蒸发器水流量,不会对冷水机组的效率及稳定性产生影响,这为一次泵变流量系统的工程应用提供的技术保障,但是要充分发挥一次泵变流量系统减少初投资及节能潜力,在实际应用中应如何进行系统设计,怎样进行系统控制,是暖通设计师值得关注的问题。
海南明珠广场瓦依娜KTV 空调系统设计
空调系统设计的基本设计步骤及其主要设计程序
请教关于空调方案选型问题
房间空调器制冷系统的最佳匹配计算
1.前言 近年来,尽管对制冷设备中的基本现象的认识已比较清楚,但目前空调器生产厂家基本上还是采用传统的类比设计方法,着重强调与企业的设备条件和设计经验的一致,达到在一定程度上的系统匹配。然而,面对现今能源及资源的紧张状况,类比设计方法起来越暴露其不适应性,特别是制冷剂替代所引起的制冷系统的性能变化,若通过试验来解决,不但要消耗大量人力、物力和财力,还可能受到试验条件的限制而达不到满意的结果,但运用制冷系统的模拟的优化思想改进其设计方法,即可减少试验的盲目性,更可提高系统部件间的匹配特性,达到事半功们的效果。 目前,对制冷系统四大部件中的每个部件的优化研究工作已有大量文献报道,但最优化设计的部件组合成系统后不一定能实现整机性能最优。本文的目的是对一个分体壁挂式空调器制冷系统进行最优匹配。首先建立各部件的工作过程模拟计算模型,再通过各关件间的能量和质量的耦合关系建立系统的数学模型,在验证模拟计算正确的基础上,采用可变任人唯亲左优化方法,将制冷系统性能系数COP值作为目标函数,以蒸发器、冷凝器、毛细管的主要结构参数及制冷剂充灌量为优化变量,对空调器系统的几大部件进行了最佳匹配计算,计算结果表明优化后的COP值较原始值提高8.07%,制冷量提高了3.77%,功率消耗降低了3.79%,实现了节能目标。