谁知道有关膨胀螺栓的技术使用要求吗
谁知道有关膨胀螺栓的技术使用要求吗
保温材料问题
我们干的工程空调水管设计要求橡塑保温,用R25、R19的。R25、R19什么意思?是不是厚度啊?
施工图纸会审的内容
图纸会审由建设单位事监理单位组织,邀请设计单位、施工单位共同会审。会审的主要内容有:1、设计图纸必须是设计单位正式签署的图纸,凡是无证设计或越级设计,以及非设计单位正式签署的图纸不得施工。2、设计是否符合国家的有关技术政策、经济政策和规定。3、设计计算的假设条件和采用的处理方法是否符合实际情况,施工时有无足够的稳定性,对安全施工有无影响。4、建筑、结构、水、暖、电、卫与设备安装之间有无重大矛盾。
泵的选取?
请问一个水罐,底部进水,水罐的直径0.7m,水面的最高的位置为10m,底部进水的管的直径0.2m,水的上升速度在32--80立方米/小时,我要选一个清水离心泵,请问应该选多大扬程的?
从箱化的含义??
有谁知道计划编写的时候,从箱化是什么意思呀??
业主指令和变更洽商的先后顺序?
我们在施工过程中经常会遇到一些管子打架或者无法施工的问题,又或者业主想不那样做,这就需要改动,在这样的情况下,我们是要业主先发指令,我们再做变更洽商呢?还是先做洽商,再由业主出指令?我们现在的工地业主要求我们先做洽商,他再出指令。不知道这样的顺序对不对,我个人觉得别扭!
冰蓄冷在制冷空调中的应用前景与发展趋势
冰蓄冷在制冷空调中的应用前景与发展趋势:
控制阀选用漫谈
1 前言我们都知道,空调的出现是为了提供处在一个特定环境里的室内条件满足我们的需求。最最简单的需求就是温度与湿度。为了满足这两项需求,我们会去安装冰水主机、安装热交换用的盘管,但这些的确是可以将室内的冷/热负载移除,可是光是这样子的组合就够了吗?当然不是!如果需求是温度必须为23±1℃,而室内的热负载又不一定是定值,此时光靠冰水主机送来的冰水及冰水盘管是无法确保这个室内温度要求是可以满足的。谁能预料室内负载会如何地变化呢?
紧急求助解决风管系统安装中出现的严重质量问题
概况:空调系统机外余压450Pa,风管系统安装完毕,风管保温完毕.风管法兰密封材料采用的是4mm~5mm橡胶绳.现发现如下问题:风管法兰连接时应将橡胶绳放置在法兰螺栓孔内侧,但现在发现橡胶绳全部放置在法兰螺栓孔外侧.导致所有法兰螺栓孔与螺栓之间均存在0.5mm~1mm的间隙.且现在保温已经完工!请问在这种情况下:除了增加了风管的漏风量之外,会不会使空调风管法兰处出现大量的结露现象.如果再在法兰处增加一层30MM厚的保温层,是否可以避免风管法兰结露!!!
动态平衡阀应用的工程实例
有用过动态平衡阀的哥们说说,我以前没有用不知道怎么样。
聚氨脂现场发泡工艺
请问各位仁兄,有对约十米高的酿酒罐外壳进行现场灌泡施工的公司,我现有一项目希望能与相关同行合作.
供暖循环热水除氧方法大全
水中溶解氧含量的控制十分重要,供暖热水水质我国相关标准要求氧含量小于等于0.1mg/L。目前除氧方法有:药物除氧、热力除氧、解析除氧、海绵铁除氧、氧化还原树脂除氧、电解铝除氧、真空脱气除氧等
真空脱气器的原理
真空脱气器就是通过使脱气罐内产生一定的真空度,将水中的游离气体和溶解于水中的气体完全或部分从水中分离释放出来,分离出来的气体,再通过脱气罐顶上的自动排气阀排出到大气中。脱除了气体的水,通过水泵又将这部分水输送到循环热水系统中。这些低含量的水是不饱和气体的水,具有高度的吸气性,为了达到气水溶解度的平衡,必将再次吸收循环热水系统中的气体以寻求气水平衡。真空脱气罐每隔数分钟重担一次这样的循环,如此循环往复,将热水系统中游离、溶解气体不断脱除掉。
那位大虾有关于安装造价员考试的考卷!!
我今年报考了安装造价员,也没有时间去听课,所以在网上求助各位大哥、大姐,能给我发一些有关造价员考试的试题,在此我先谢谢大哥大姐了!!!我的电子邮箱是 kfssw@163.com
如何选用温控阀?
随着采暖制度的改革,分户热计量及分室控温已开始进入实施阶段,在散热器上安装温控阀已经是非常普遍的了,用温控阀实现分室温度控制,既能最大限度的节约能源,又能最大限度地满足不同用户对室内温度调节的需要,是一件利国利民的好事,但是如何选择温控阀并没有完全让用户掌握,如果不能正确地选择产品,不仅不能满足需求,而且可能会给用户带来不必要的经济损失,为此笔者根据自己的应用经验,在此发表一点自己的看法,旨在给同行以及用户一些有益的帮助。
家用采暖热水配套的解决方案
近几年,随着国内经济的快速发展,人们对住宅及各种建筑活动空间的使用环境有了更多的需求。其中对热水和采暖的需求是比较突出的,也是人们在新建筑使用和原有建筑改造装修时面临的两个重要问题。 热水与采暖问题,按照以前的通用做法是进行集中供热水和集中采暖,但随着家庭需求的不断差异化,集中供给所具有的缺点如:使用不灵活不能根据自身需求进行调节、分户计量难度较大等不利因素,已经越来越不适应日常生活的使用需求。而中央热水器的发展为解决家庭供热水和采暖提供了良好的解决方式,中央热水器(炉)除提供舒适的热水器供给之外,和其不同配套产品的结合使用,则为家庭住宅和不同建筑空间提供了不同的采暖方式,其中最主要的是地暖系统和散热器系统。两者是发达国家最为普及的家庭或公共空间采暖方式。
求20吨蒸汽锅炉施工安装组织技术方案
工程急需!!!
干涸的河道架施工便桥有什么规定
在干涸的河道上铺设300蒸汽管道,外径为625,施工河道长97米,高度为3.3米,所架设的脚手架宽度4米,上面满铺架子板,这种脚手架能算施工便桥吗,架施工便桥有什么规定
鍍鋅鐵皮的鍍鋅\量
鍍鋅鐵皮的鍍鋅\量如何規定?國標中是如何規定?ASMT中是如何規定的?然後鐵皮的厚度允許誤差的範圍是如何規定的?
请问【KN】怎么读?
请问【KN】怎么读?
负压层流病房的施工技术
各位同仁,现有诸多疑问在此请教,还请多多指教!负压层流病房的施工不知与洁净手术室施工是否有共通之处。是否仅仅是对排出的气体做比较大的处理。负压手术室的密闭门是否和手术室门要求差不多,只是比手术室门的漏风率要求更高了一些吗?
人防测压管施工时出错,请高手指点
人防施工时未参照大样图,没未把DN15的测压管预埋到位,只是在墙上埋了两根DN25的人防密闭套管。请高手指教该如何补救呢?可不可以在DN25的管内套入DN15的测压管呢?如附件图所示
求助专用贴!
工作学习中大家肯定会遇到许多与本版有关的问题!大家有什么问题可以在这里提出!最好不要再开新贴!这样好方便大家给予回答!
净化间~工机具准备的问题~
做1年工程了,很少去现场.现在新来1个 300平的万级净化间(AHU)改造,其中局部50平百级(AHU+TBAR+FFU) 冷热/干蒸汽源 甲供要如何准备 工机具呢(暖通部分), 望不佞赐教!
请高人帮忙。
请问各位高人,管道用橡塑管保温时,施工工艺是怎样的?需要用胶粘吗?还是想岩棉管壳似的,直接缠点胶带就可以了?
常压热水锅炉的额定功率为什么不能大于2.8MW?
在有关技术条件的规定中,常压热水锅炉的额定功率不宜超过2.8MW,原始的依据是什么?请教各位。
冷凝压控装置的安装
我想问一下,关于制冷机组的冷凝器风扇的控制,在冬天时冷凝压力降低,可以通过这个压控,控制风扇的开停,我不知道这东西怎么安装,有谁知道,请告诉我.谢谢/
套管间距有明确的要求吗?
采暖立管并列时,穿越楼板的套管之间的间距有明确的规范要求吗?手头没有施工规范,也不清楚是否有这样的要求。谢谢您的帮助!
用于热补偿的固定支架和立管承重支架是否一个概念?
立管上用于热补偿的固定支架和防止立管因重力下坠的承重支架是否一个概念?对于多层建筑空调循环水立管,20米左右是不需要考虑热补偿措施的, 但是否要做承重支架呢?在空调施工图上,一般用于热补偿的固定支架是要在图上表示出来的, 但立管的承重支架位置就不必表示了吧?
无机玻璃钢风管疑问
关于无机玻璃钢风管的壁厚规范是如何规定的?还有就是第一次听说无机玻璃钢保温风管.玻璃钢风管还有保温的?请专家指点!
管道橡塑保温常见的施工质量问题有哪些?
收集下管道橡塑保温常见的施工质量问题,我知道的有空鼓、起皱、开裂、表面破损、接缝不平整.大家知道的补充下!
总逻辑图纸
多提宝贵意见
请教前辈,搞暖通施工可以考哪些证.
本人05年6月毕业,到现在也有快两年了,只有单位评的一个助工证,想再考些资格证,一为多学习东西,二为以后换工作搞些筹码,可是在网上查来查去也不知道具体考哪些好.注册公用设备工程师要设计工作经验,建造师好像是建筑学的,我们暖通专业搞施工工作的考哪些证好些呢?请前辈们指点.在此谢谢了.
关于管道支架的问题
请教:各种槽钢\角铁的承重量是多大?非常感谢
告急!求溴化锂直燃机清洗维护方案
哪位有溴化锂直燃机清洗维护方案?帮忙上传一 下,谢谢了。
请教!空调水管保温
空调供回水管如何保温?怎样计算?如DN50的无缝钢管,管长120米.保温材料为离心玻璃棉.外加铝箔,保温层厚为50mm,需要多少立方的保温材料
冷水水系通中的流量是怎么估算的?
冷水水系通中的流量是怎么估算的? 还请各位多多指教?
冷冻水管道支架的问题
橡塑保温的冷冻水供回水管道并排走,DN150 DN100 DN80 DN65分别需要多大的槽钢或者角钢做支架啊?
电动阀与电磁阀
电动阀与电磁阀是否均可用在蒸汽管道上,两种阀门的区别在那里?我想在压力为2.5公斤的蒸汽管道上,用于热交换系统,用做自动恒温系统,采用那种阀门比较好点,请高手指点迷津!请介绍的详细点,谢谢了!
洁净室温度将不下来,试分析原因
我设计的一个洁净厂房,空态调试时温度只能降到25度,送风温度只有21度。请高手分析下其中的原因!