紧急求助解决风管系统安装中出现的严重质量问题
cj8210
cj8210 Lv.2
2007年04月15日 00:49:28
只看楼主

概况:空调系统机外余压450Pa,风管系统安装完毕,风管保温完毕.风管法兰密封材料采用的是4mm~5mm橡胶绳.现发现如下问题:风管法兰连接时应将橡胶绳放置在法兰螺栓孔内侧,但现在发现橡胶绳全部放置在法兰螺栓孔外侧.导致所有法兰螺栓孔与螺栓之间均存在0.5mm~1mm的间隙.且现在保温已经完工!请问在这种情况下:除了增加了风管的漏风量之外,会不会使空调风管法兰处出现大量的结露现象.如果再在法兰处增加一层30MM厚的保温层,是否可以避免风管法兰结露!!!

概况:空调系统机外余压450Pa,风管系统安装完毕,风管保温完毕.风管法兰密封材料采用的是4mm~5mm橡胶绳.
现发现如下问题:风管法兰连接时应将橡胶绳放置在法兰螺栓孔内侧,但现在发现橡胶绳全部放置在法兰螺栓孔外侧.导致所有法兰螺栓孔与螺栓之间均存在0.5mm~1mm的间隙.且现在保温已经完工!
请问在这种情况下:除了增加了风管的漏风量之外,会不会使空调风管法兰处出现大量的结露现象.如果再在法兰处增加一层30MM厚的保温层,是否可以避免风管法兰结露!!!
免费打赏
cjx262
2007年04月15日 09:42:26
2楼
这种情况结露是很有可能的,外加保温可以减少结露的量。不过一定要做好些,不然可能会没有效果啊
回复
torlon
2007年04月15日 14:23:02
3楼
保温层必须把法兰包起来的。这样可以避免结露的。
回复
ziyiyinzhe
2007年04月16日 11:37:11
4楼
只能在外面加料了.唉,现场的那位大哥看走眼了.
回复
wangfanglan007
2007年04月16日 14:36:42
5楼
yun
回复
jetmee
2007年04月17日 14:52:40
6楼
保温前最好打密封胶
这样效果会更好些
回复
zlb-2007
2007年04月19日 20:13:23
7楼
必须在法兰的地方加保温层,要不然肯定要结冷凝水。
回复
zlb-2007
2007年04月19日 20:14:15
8楼
至于漏风,可以在漏缝处填涂中性密封胶。
回复

相关推荐

APP内打开