安装:防雷及接地装置工程量计算及实例
方方晓
方方晓 Lv.2
2018年12月24日 11:19:05
只看楼主

防雷及接地装置工程量计算 工程量计算 一、接闪器安装工程量计算 避雷针安装按在平屋顶上、在墙上、在构筑物上、在烟囱上及在金属容器上等划分定额。 1、 定额单位 (1)   平屋顶上、墙上、烟囱上避雷针安装以“根”或“组”计量。 (2)   独立避雷针安装以“基”计量,长度、高度、数量均按设计规定。 (3)  

防雷及接地装置工程量计算

工程量计算

一、接闪器安装工程量计算

避雷针安装按在平屋顶上、在墙上、在构筑物上、在烟囱上及在金属容器上等划分定额。

1、

定额单位

(1)  

平屋顶上、墙上、烟囱上避雷针安装以“根”或“组”计量。

(2)  

独立避雷针安装以“基”计量,长度、高度、数量均按设计规定。

(3)  

避雷针加工制作,以“根”为计量单位。

(4)  

避雷针拉线安装,以三根为一组,以“组”计量。

2、

避雷网安装

(1)  

避雷网敷设按沿折板支架敷设和沿混凝土块敷设,工程量以“m”计量。

工程量计算式如下:

避雷网长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%)

式中:3.9%——为避雷网转弯、避绕障碍物、搭接头等所占长度附加值。

(2)  

混凝土块制作,以“块”计量,按支持卡子的数量考虑,一般每米1个,拐弯处每半米1个

(3)  

均压环安装,以“m”计量

单独用扁钢、圆钢作均压环时,工程量以设计需要作均压接地的圈梁的中心线长度按“延长米”计算,执行“均压环敷设”项目。

利用建筑物圈梁内主筋作均压环时,工程量以设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,按“延长米”计算,定额按两根主筋考虑,超过两根主筋时,可按比例调整。

(4)  

柱子主筋与圈梁焊接,以“处”计量

柱子主筋与圈梁连接的“处”数按设计规定计算。每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整。

1.png

建筑物防雷接地组线

1一避雷针;2--避雷网;3一均压环;4一引下线;5一引下线卡子:6--断接卡子;

7一引下线保护管;8一接地母线;9-接地极

二、引下线安装工程量计算

避雷引下线是从接闪器到断接卡子的部分,其定额划分有:沿建筑物、沿构筑物引下;利用建(构)筑物结构主筋引下;利用金属构件引下等。

1、

引下线安装,按施工图建筑物高度计算,以“延长米”计量,定额包括支持卡子的制作与埋设。

其引下线工程量按下式计算:

引下线长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%)

2、

利用建(构)筑物结构主筋作引下线安装:按下列方法计算工程量。

用柱内主筋作“引下线”时,定额按焊按两根主筋考虑,以“m”计量,超过两根主筋时可按比例调整。

3、

断接卡子制作、安装,按“套”计量。按设计规定装设的断接卡子数量计算。接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。

三、接地体装置安装工程量计算

接地装置有接地母线、接地极组成,目前建筑物接地极利用建筑物基础内的钢筋作接地极,接地母线是从断接卡子处引出钢筋或扁钢预留,备用补打接地极用。

1、

接地母线安装,一般以断接卡子所在高度为母线的计算起点,算至接地极处。接地母线材料用镀锌圆钢、镀锌扁钢或铜绞线,以“延长米”计量。

其工程量计算如下:

接地母线长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%)

2、

接地极安装  

(1)  

单独接地极制作、安装,以“根”为计量,按施工图图示数量计算。

(2)  

利用基础钢筋做接地极,以“m2”为计量单位,按基础尺寸计算工程量,引下线通过断接卡子后和基础钢筋焊接。

四、接地跨接线工程量计算

接地跨接是接地母线、引下线、接地极等遇有障碍时,需跨越而相连的接头线称为跨接。接地跨接以“处”为计量单位。

接地跨接线安装定额包括接地跨接线、构架接地、钢铝窗接地三项内容。

1、接地跨接一般出现在建筑物伸缩缝、沉降缝处,吊车钢轨作为接地线时的轨与轨联接处,为防静电管道法兰盘连接处,通风管道法兰盘连接处等,如下图(a)、(b)

2、按规程规定凡需作接地跨接线的工程,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。

3、钢、铝窗接地以“处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。(玻璃幕墙)

4、其它专业的金属管道要求在入户时进行接地的,按管道的根数进行计算。

5、金属线管通过箱、盘、柜、盒等焊接的连接线,线管与线管连接管箍处的连接线,定额已包括其安装工作,不得再算跨接。如下图(c)

2.png

1一接地母线卡子;2一伸缩(沉降)缝;3一墙体;4一跨接线;5一接地母线

五、其它问题

1、

高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”项目,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”项目。

2、

接地装置调试

(1)  

接地极调试,以“组”计量,

接地极一般三根为一组,计一组调试。如果接地电阻未达到要求时,增加接地体后需再作试验,可另计一次调试费。

(2)  

接地网调试,以“系统”计量。

接地网是由多根接地极连接而成的,有时是由若干组构成大接地网。一般分网可按10至20根接地极构成。实际工作中,如果按分网计算有困难时,可按网长每50m为一个试验单位,不足50m也可按一个网计算工程量。设计有规定的可按设计数量计算。


计算实例

防雷接地施工图如下图为例计算工程量。施工说明,引下线在距地0.3m处设断接卡子,接地电阻要求小于30Ω,接地极为50×50×5镀锌角钢,接地母线为40×4锌镀扁钢,避雷网为Φ10镀锌圆钢。

3.png

屋顶防雷平面布置图

4.png

                                    1-1 剖面图                                                               2-2 剖面图

识图说明

1、

防雷网(避雷网)沿建筑物屋顶外檐敷设一周,标高为17.02m。避雷针要与防雷网连接才达到避雷的目的,由图可知,避雷针底部要与避雷网连接。

2、

引下线上部要接避雷网,标高为17.02m,下部要接接地母线,标高为0.3m,连成闭合回路。

3、

接地极埋深一般为-0.75m,接地母线从断接卡子算起。

解答

1.  

防雷接闪器即防雷网部分工程量的计算

防雷网按水平标注计算长度,加上雨水沟剖面的高差,及与避雷针之间的高差之和。屋面标高为17.02-0.14=16.88m,而避雷针标高17.95m,针长0.8m,所以避雷针下部标高为17.95-0.8=17.15m,避雷针下部距屋面的垂直高差为17.15-16.88=0.27m。如图所示尺寸。

防雷网的水平长度:(0.72+3.3+3×2.4+3.3+0.72)×2十(0.6×2+7.5)×2+0.6×2×2+0.6×2十(2+2×0.6)×2=57.88m,

防雷网的垂直长度:(0.14+0.11×2+0.27)×2=1.26m,

总长度=57.88(水平长度)+1.26(垂直长度)=59.14×(1+3.9%)=61.45m。

2.  

接地跨接线

以“处”统计为2处,透气管处(排水铸铁管)。

3.  

避雷针安装

以“根”统计为2根。

避雷针制作按设计要求计算:

实际重量=0.8m×2(根)×0.888kg/m=1.42kg

4.  

避雷引下线工程量的计算

按房檐的标高17.02m加上房檐距轴线的长度,因在距地0.3m处设断接卡子,故应减去,则0.3m以下引线已变成镀锌扁钢,将其数量列入接地母线中。具体计算如下:

垂直长度:(17.02-0.3)×2=33.44m

水平长度:0.72×2=1.44m

避雷引下线工程量=33.44+1.44=34.88×(1+3.9%)=36.24m

5.  

断接卡子

制作、安装:2套

6.  

接地极两组制作安装

∟50×5共计4根。材料应按不同规格计算出重量后计价。

7.  

接地母线―40×4

水平长度:(3+5)×2=16m

垂直长度:(0.3+0.75)×2=2.1m(地上0.3m和埋深0.75m)

―40×4的工程量=16+2.1=18.1×(1+3.9%)=18.81m

8.  

接地极调试

1组


方方晓
2018年12月26日 16:13:43
4楼
安装算量软件免费下载学习试用:c.pinming.cn
回复

相关推荐