室外供热管网与基础间距求助,
3451891
3451891 Lv.5
2008年02月10日 17:25:03
来自于采暖供热
只看楼主

城市热力网设计规范CJJ34-2002 关于管径与基础距离有个 下图的表这个表是不是说:管径小于dn250的管子与基础间距是0.5m 管径等于dn250的管子与基础间距是2.5m 管径等于dn300的管子与基础间距是3.0m管径大于dn300的管子与基础间距是5.0m

城市热力网设计规范CJJ34-2002 关于管径与基础距离有个 下图的表

这个表是不是说:

管径小于dn250的管子与基础间距是0.5m
管径等于dn250的管子与基础间距是2.5m
管径等于dn300的管子与基础间距是3.0m
管径大于dn300的管子与基础间距是5.0m

1202635649759.jpg

yewensheng02
2008年02月10日 23:00:35
2楼
应该是
地沟敷设时管径小于等于dn250的管子与基础间距是0.5m
直埋敷设时管径小于等于dn250的管子与基础间距是2.5m

地沟敷设时管径大于等于dn300的管子与基础间距是3.0m
直埋敷设时管径大于等于dn300的管子与基础间距是5.0m
回复
3451891
2008年02月11日 08:51:50
3楼
谢谢您~~~ 哈哈
回复

相关推荐

APP内打开