电气初步设计遇到变压器选择的问题
shenfg
shenfg Lv.7
2005年01月21日 14:02:42
来自于变压器
只看楼主

该项目总的装机容量为 1500 kW 。计算负荷1400 kW。 新上10KV, 2000KVA变压器及其配套变电设施。全厂负荷等级为三级。 10kV电源由新沂当地供电部门供给一路10kV电源,0.38kV应急电源由本工程设置在柴油发电机房的柴油发电机组供给。本工程用电设备电压均为0.38kV低压用电设备。这是我接到的工程的可研报告,问:假如装设两台10/0.4的变压器时,不是违反了“变压器台数不超过两台”(摘自本人大学教科书)这一说法(注:这是技改项目,原来就有配电房,里面有变压器)?,如果不装两台,那么,没有2000KVA以上的10/0.4变压器,怎么办

2005年01月21日 14:39:38
2楼
一.我要问一下你在哪看到的三级负荷就不能装设两台以上的变压器,我在规范上从来没有见过.
二.谁说没有2000KVA以上10/0.4KV的变压器,手册上说常用的是1600KVA以下的,但实际当中供电发展到现在,2500KVA的干式变压器都是常用的了.现在据我知道的厂家现在干式变压器最大可做到16MVA.
回复
blackstone
2005年01月21日 14:41:38
3楼
9494
回复
shenfg
2005年01月21日 15:01:00
4楼

我在书上苏文成编的《工厂供电》看到的,那我做初步设计时,就说用一台变压器?
回复
shenfg
2005年01月21日 15:01:22
5楼

我在书上苏文成编的《工厂供电》看到的,那我做初步设计时,就说用一台变压器?
回复
cheat25
2005年01月21日 15:19:18
6楼
你说的《工厂供电》是教科书吧,就算正如你说的那样,也不能作为设计规范.
我想《工厂供电》里不应该是象你说的那样,我觉得应该是说三类负荷只须一路电源供电就行了.
建议你再去看看《工厂供电》
回复
zhao123456
2005年01月21日 15:31:29
7楼
这么大的容量,设两台是合适的,不过不知其原有变电所的变压器容量有多大,如何协调两者的关系
回复
zn28
2005年01月21日 15:35:13
8楼
一个2000可以,二个1000也可以。
看你的负荷性质及使用情况。
如果有大的季节性负荷,建议选2个1000的,用电低谷时可以切除一个
回复
xqhwm
2005年01月21日 17:17:38
9楼
同意楼上的
回复
混在电气
2005年01月21日 20:02:04
10楼
这种情况我习惯用两个。
回复
yba300
2005年01月21日 20:30:01
11楼
都是高手啊!