【暖通学院】地面辐射采暖系统设计和应用
暖通学院
2018年09月25日 13:43:59
来自于采暖供热
只看楼主

(一)地面辐射采暖系统设计 一、热负荷计算: 计算公式  Q=q*S Q——房屋热负荷,W; q ——单位面积热负荷,W/m2; S ——房屋面积(使用面积=建筑面积*得房率)m2。 一般新建民用建筑q可取120w/m2,根据上述公式计算即可选择壁挂炉。 二、主管选择: 计算公式  G=Q*0.86/△t G——主管流量,m3/h;

(一)地面辐射采暖系统设计

一、热负荷计算:

计算公式  Q=q*S

Q——房屋热负荷,W;

q ——单位面积热负荷,W/m2;

S ——房屋面积(使用面积=建筑面积*得房率)m2。

一般新建民用建筑q可取120w/m2,根据上述公式计算即可选择壁挂炉。


二、主管选择:

计算公式  G=Q*0.86/△t

G——主管流量,m3/h;

Q——房屋热负荷,W;

△t ——供回水温差,℃;

水地暖供回水温差△t可取10℃,散热器采暖供回水温差可取10~15℃,通过上述公式计算得出主管流量,根据水管管径—流速—流量对照表选择相应主管。


三、盘管选择:

根据单位面积热负荷选择D16*2.0或D20*2.0规格的红PB或红PE-RT盘管等。

我们建议,一般房间铺设间距为200mm,靠近北向窗户或者北墙阴凉的区域可以150mm间距铺设3~4根,卫生间铺设间距为150mm。

四、分集水器及温控器选择:

根据房屋面积以及分集水器摆放位置可设计选择分集水器路数(一般15~20平方一个回路),卧室、书房等区域独立控制,客厅、餐厅可分开控制也可以一起控制。

温控器选择宜根据分区控制选择,原则上一个温控器最多带三个热电阀。

热电阀个数=分集水器回路数;

温控器个数≤分集水器回路数。


五、生活热水水箱选择:

根据房屋户型考虑选择生活热水水箱。

家用器具一次性用水量如下:

淋浴:85L;普通浴缸:125L;按摩浴缸:150L。

计算公式:

L=L1+L2+L3······

G=L*(45—5)/(60—5)或L*(40—5)/(60—5)

L——用水点总用水量,l;

L1、L2、L3——各用水点用水量,l;

G——水箱水量。


(二)地面辐射采暖系统应用

1.根据户型采暖面积的不同以及对生活热水需求的不同,地面辐射采暖系统的应用分为以下几种:

l  不带生活热水两用炉系统

l  带生活热水两用炉系统

l  不带三通混水系统炉系统

l  带三通混水系统炉系统

l  带散热器系统炉系统

2.该系统主要包括壁挂炉、分集水器及尾件、温控器、热电阀、管路等,生活热水口用堵头堵住。

l  适合只用壁挂炉做地面辐射采暖的户型

l  初投资省

l  对燃气表的容量要求跟户型采暖面积有关

l  不占用地面空间

l  壁挂炉可安装在厨房或阳台上


3.该系统主要包括壁挂炉、分集水器及尾件、温控器、热电阀、管路等。

l  适合小户型(100m2左右)及1~2个卫生间无按摩浴缸的户型

l  初投资省

l  对燃气表的容量要求较低(4立方米/小时)

l  不占用地面空间

l  可安装在厨房或阳台上


4.该系统主要包括壁挂炉、分集水器及尾件、温控器、热电阀、水箱、热水循环泵、管路等。

l  适合中大户型(150m2以上)使用

l  适合用水点多的户型(两个卫生间以上且带按摩浴缸)

l  可满足生活热水的大量需求

l  对燃气表的容量要求较低(4立方米/小时)

l  壁挂炉可安装在设备间或阳台上

l  系统维护较前两种系统不便


5.该系统主要包括壁挂炉、三通混水阀、采暖循环泵、郭鹏学暖通、压差旁通阀、分集水器及尾件、温控器、热电阀、水箱、热水循环泵、管路等。

l  适合大户型(180m2以上)使用

l  适合用水点多的户型(两个卫生间以上且带按摩浴缸)

l  可满足生活热水的大量需求

l  对燃气表的容量要求较低(4立方米/小时)

l  壁挂炉可安装在设备间或阳台上


6.该系统主要包括壁挂炉、三通混水阀、采暖循环泵、压差旁通阀、散热器、分集水器及尾件、温控器、热电阀、水箱、热水循环泵、管路等。

l  适合中大户型(150m2以上)及带散热器的户型

l  适合用水点多的户型(两个卫生间以上且带按摩浴缸)

l  可满足生活热水的大量需求

l  对燃气表的容量要求较低(4立方米/小时)

l  壁挂炉可安装在设备间或阳台上


转自筑龙暖通,版权属于原作者。

wangxueleiyy
2018年09月25日 16:25:30
2楼
谢谢楼主得资料
回复
liupoquan
2018年09月26日 08:51:00
3楼
楼主辛苦。谢谢分享!
回复
wxlyy
2018年09月26日 09:37:55
4楼
谢谢楼主得资料
回复
dongruilin88
2018年12月10日 09:45:34
5楼

计算公式  G=Q*0.86/△t

G——主管流量,m3/h;

Q——房屋热负荷,W;

△t ——供回水温差,℃;

楼主,公式中热负荷的单位应该是KW吧,

回复

相关推荐

APP内打开