【建筑学院】新防火规范,只有关注这些细节,才能快速通过审查
co建筑学院
2018年09月20日 15:09:57
来自于建筑规范
只看楼主

新防火规范实施后,设计与报建人员普遍感觉消防审批比以前难多了,其实不然,只要您掌握了这些关键安全设计细节,肯定能快速通过消防审查,废话不说,直接上干货: 第一部分  总平面设计 1.防火间距--民用建筑之间: 高层与高层:13米 高层与裙房:9米 裙房与裙房:6米 高层与多层:9米 裙房与多层:6米 2.消防车道

新防火规范实施后,设计与报建人员普遍感觉消防审批比以前难多了,其实不然,只要您掌握了这些关键安全设计细节,肯定能快速通过消防审查,废话不说,直接上干货:


第一部分  总平面设计

1.防火间距--民用建筑之间:

高层与高层:13米

高层与裙房:9米

裙房与裙房:6米

高层与多层:9米

裙房与多层:6米


2.消防车道

①尽端式消防回车场

1.jpg


②消防车道与建筑物的距离

2.jpg


③消防车道宽度及净空高度

3.jpg


④消防车道的坡度及转弯半径

4.jpg


3.消防登高面

①登高面宽

5.jpg


②登高面范围内需要直通室外的出口或楼梯

③可否利用绿化带做登高面?

6.jpg


④登高面范围内是否可布置停车位、树木、小品?

7.jpg


金色家园案例

8.jpg


温馨家园案例

9.jpg


第二部分  单体设计


防火分区

①防火分区面积

10.jpg


②防火分隔

11.jpg


安全疏散-安全出口

①房间内最远点到房门的距离

12.jpg


②允许只设一个门的房间面积及条件

13.jpg


③允许只设一个楼梯的建筑

14.jpg


安全疏散-疏散楼梯

①开敞式楼梯间

15.jpg

楼梯间靠外墙,并直接采光和自然通风

用于6-9层时,楼梯间应通向屋顶(户门为乙级防火门除外)

用于10-11层时,开向楼梯间的户门为乙级防火门


②封闭楼梯间

16.jpg

楼梯间靠外墙,并直接采光和自然通风,否则应设防烟楼梯间。

对单、多层建筑的封闭楼梯间,应设双向弹簧门。对高层的封闭楼梯间,应设乙级防火门并向疏散方向开启。

楼梯间接近首层主要出口时,可形成扩大封闭楼梯间


③防烟楼梯间

17.jpg

楼梯间应设前室、阳台或凹廊。

前室面积:公建≥6 m²,住宅≥4.5m² ;与消防电梯合用时,公建≥10 m²,住宅≥6m² 。

前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并向疏散方向开启。

前室应设防排烟措施(自然或机械)

利用阳台或凹廊进行排烟时,不应设置外窗,如必设时,每层开窗面积不宜小于2 m²(合前室不应小于3

m²)

楼梯间不应开其他门窗洞口,不应布置开水间、储藏室,不可埋设可染气体,液体管道


④剪刀楼梯

18.jpg

剪刀楼梯应为防烟楼梯间。

梯段间应设耐火极限不低于1.0h的实体墙分隔。

梯间应分设前室;有困难时可设一个,但应分设加压送风系统。


⑤室外疏散楼梯

19.jpg

最小净宽≥0.9 m(非防烟时≥0.8 m )。

楼梯坡度≤45°(非防烟时≤60°) 。

栏杆高度≥1.1 m 。

步级、栏杆和平台应采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体(混凝土或钢)

在楼梯周围2m宽的墙面上,除疏散门外不应开其他窗洞,疏散门应采用乙级防火门,且不应正对楼梯段。


安全疏散-门、走道和楼梯疏散宽度

高层住宅

20.jpg


安全疏散-疏散距离

房间门至最近的外部出口或楼梯间的最大距离

21.jpg


安全疏散-共用楼梯的规定

①商住楼的疏散楼梯

22.jpg


②地下室或半地下室与首层的共用楼梯间

23.jpg


③地下车库的疏散楼梯

24.jpg


④高层建筑位于首层的疏散楼梯

25.jpg


安全疏散-楼梯处屋顶的规定

①多层建筑

26.jpg


②高层建筑

27.jpg

③出屋顶的楼梯间不应穿越其他房间,通向屋顶的门应向屋顶方向开启


电梯及消防电梯

①应设电梯的住宅类建筑

28.jpg

电梯数量、容量和速度

29.jpg

十二及十二层以上的高层住宅,其电梯数不应少于2台,层数为24层以上时,应设3台,每层住40人层数为35层以上时,应设4台。消防电梯按“高规”要求设置,可与乘客电梯合用


②应设消防电梯的住宅建筑

30.jpg


③消防电梯的数量

31.jpg


设备用房

①锅炉房、变压器室

32.jpg


②柴油放电机房

33.jpg


③水泵房

34.jpg


专门安全措施

①托儿所、幼儿园

35.jpg


②地下商店

36.jpg


③住宅

37.jpg


④卫生间

38.jpg


第三部分  建筑构造


①楼梯

39.jpg


②栏杆构造

40.jpg


楼梯及栏杆

栏杆高度要求

41.jpg


门窗的安全使用

42.jpg


玻璃幕墙

①无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外延设置耐火极限不低于1.0h,高度不低于0.8m的不燃实体墙裙。当实体墙裙

②间作安全防护栏杆时,其高度从露面算起应不低于1.05m(多层)和1.10m(高层)

③玻璃幕墙与每层楼板隔墙处的缝隙,应采用不燃材料严密填实。

④玻璃幕墙应采用安全玻璃

⑤玻璃幕墙下的出口处,应设置雨蓬或安全遮棚。靠近玻璃幕墙的首层地面处宜设绿化带,以防行人靠近。

来源:房地产经理人联盟

往期精彩内容:

【建筑学院】最易混淆的20个建筑防火设计知识点

【建筑学院】建筑外墙的做法示意图,太实用了!

【建筑学院】一篇文章,看清神秘莫测四合院的前世今生!

【建筑学院】一个廊架可以有几种SU建模方式?曲面景观廊道建模思路

【建筑学院】标杆房企精装样板房的64个人性化细节

加倍努力
2018年09月23日 10:23:19
13楼
多谢楼主!很好的资料。
回复
pangzi13
2018年09月23日 23:41:47
14楼
谢谢楼主分享
回复
pauling
2018年09月25日 10:35:17
15楼
感谢分享,这个资料就好比读书时候老师划的重点,字体效果也是很醒目的,平时看消防新规的时候看到密密麻麻一堆小字,觉得看不下去,现在这个资料看看,觉得很清晰明了啊!感谢!
回复
szg169
2018年09月25日 12:33:12
16楼
学习了,感谢分享!
回复
yccming
2018年09月26日 10:13:34
17楼
好资料,多谢楼主
回复
清澈透底
2018年09月26日 10:53:26
18楼
总结的非常好,谢谢楼主的分享
回复
豆妈
2018年09月27日 11:43:10
20楼
这些干货好,好好收藏
回复
蝶之过
2018年09月27日 18:13:03
21楼
总结的好!谢谢分享
回复
zxy0826yixiaozhou
2018年09月28日 08:41:27
22楼
好资料,谢谢楼主分亨
回复
pangzi13
2018年09月28日 09:34:50
23楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开