消防泵和普通给水泵所选择的断路器
付倩
付倩 Lv.2
2018年05月07日 14:30:59
只看楼主

同功率,全压启动的消防泵和普通给水泵的断路器怎么不一样?第一个是消防泵的各器件选型,第二个是给水泵选型

同功率,全压启动的消防泵和普通给水泵的断路器怎么不一样?第一个是消防泵的各器件选型,第二个是给水泵选型 QQ截图20180507143019.png QQ截图20180507142950.png
zzngtzhi
2018年05月09日 22:33:54
2楼

普通水泵和消防水泵的过载能力不一样,普通水泵过载控制元器件要保护水泵,消防水泵过载不脱扣保证灭火供水稳定。

回复
同道者已难寻
2018年05月24日 11:13:47
3楼

应该是有区别的。

回复
撮虾子小能手
2018年06月04日 09:30:19
4楼

明显消防泵的值设定的更保守,说白了就是消防泵百年不用一次,要用了肯定得启动起来,千万不能因为电气的一些保护跳了闸,那就出大事了

回复
lt2686057
2018年06月09日 07:51:16
5楼
绝对不一样普通水泵要对电机保护大一些,消防泵启动保护要小一些,不然火灾了启动水泵保护跳闸了怎么办,
回复
水轮发电机
2018年06月09日 09:15:37
6楼
不知依据是什么?
回复