请问“同一电器器件端子上的导线连接不应多于2根”规范中的这一条是说所有配电箱还是只是照明配电箱?照明配电箱是包括了所有的配电箱了吗?
lea1桀
lea1桀 Lv.2
2018年04月27日 11:21:05
只看楼主

RT:请问“同一电器器件端子上的导线连接不应多于2根”规范中的这一条是说所有配电箱还是只是照明配电箱?照明配电箱是包括了所有的配电箱了吗?

RT:请问“同一电器器件端子上的导线连接不应多于2根”规范中的这一条是说所有配电箱还是只是照明配电箱?照明配电箱是包括了所有的配电箱了吗?
muyuyao
2019年02月01日 12:38:52
13楼
请楼主查看GB50303-2015建筑电气工程施工质量验收规范的5.1.12条的第一款
回复
天空蔚蓝
2019年06月25日 16:05:14
15楼
多于两根容易脱落,一般可接两根
回复
dongge6666
2019年07月05日 16:39:51
16楼

严格来说所有配电箱(柜)中的每个接线柱不能超过两个线鼻子,且每个线鼻子最多只能压两根线,超过了只能用过线端子和铜母排过渡!

回复
muyuyao
2019年07月05日 17:21:38
17楼

楼主,当然是这对所有电箱都如此了!!!

muyuyao:包括末端箱和控制箱、动力箱和照明箱,亦或电度表箱等