室外消防联动线路穿钢管直埋敷设,需要做混凝土包封吗?
mabo717
mabo717 Lv.12
2018年04月08日 11:57:36
只看楼主

      如题,请教各位大神室外消防线路从消防控制室到各个单体的控制室线路采用穿焊接钢管直埋敷设,从消控室出来有12根SC50的管路,其余路段有8根的,有四根的,有两根的,现穿钢管直埋。 1.钢管排管是否需要水泥包封?是局部包封还是整体包封?如果是局部,包封间距和包封的长度是多少? 2.是否可以采用定向垫块或者管枕? 3.本人已查阅D800-6~8,在穿管和排管敷设章节未见该部分,是否可以参照本图集第31页的做法?

      如题,请教各位大神室外消防线路从消防控制室到各个单体的控制室线路采用穿焊接钢管直埋敷设,从消控室出来有12根SC50的管路,其余路段有8根的,有四根的,有两根的,现穿钢管直埋。

1.钢管排管是否需要水泥包封?是局部包封还是整体包封?如果是局部,包封间距和包封的长度是多少?

2.是否可以采用定向垫块或者管枕?

3.本人已查阅D800-6~8,在穿管和排管敷设章节未见该部分,是否可以参照本图集第31页的做法?

4.05X101-2第25页只有钢管砂基础敷设方法,未见上述问题?

5.好多设计图纸室外消防线路和弱电线路直埋敷设采用多空梅花管或混凝土块组合,消防线路采用这种敷设方式是否有EMC干扰的问题?

碧野南山
2018年07月12日 08:19:51
2楼
出入建筑物(外墙、基础)、手孔等处做封包,其他部位不需要做。
回复
athill
2018年07月12日 12:43:03
3楼
以及过路面部分 建议混凝土包封
回复
电气书生
2019年01月04日 09:08:12
4楼
钢管就不用包封了,如果是塑料管在过马路时需要包封
回复

相关推荐

APP内打开