关于地下室大底盘多幢小高层的结构计算方案的讨论
yujin_wx
yujin_wx Lv.2
2008年01月04日 17:01:47
只看楼主

现在正在做一个住宅群,下面是一个连体地下室,上部有四幢11层的小高层建筑,每幢小高层设有两条缝,如果整体建模,上部结构就会有12个塔,显然现前的计算软件不能正确的进行计算。如果分开计算,中间设置后浇带,应该必须要考虑哪些因素?请教各位大侠!现在这样的建筑方案比较多,碰到这样的建筑应该如何去分析,设计?各位高手请各抒己见!

现在正在做一个住宅群,下面是一个连体地下室,上部有四幢11层的小高层建筑,每幢小高层设有两条缝,如果整体建模,上部结构就会有12个塔,显然现前的计算软件不能正确的进行计算。如果分开计算,中间设置后浇带,应该必须要考虑哪些因素?请教各位大侠!
现在这样的建筑方案比较多,碰到这样的建筑应该如何去分析,设计?
各位高手请各抒己见!
panjianmin
2008年01月05日 09:38:11
2楼
如果地下室顶板作为上部结构的嵌固部位,可以单个建模分析,如果分开计算,取斜45度角区域进行分析.
回复
yujin_wx
2008年01月07日 23:49:28
3楼
(本工程地下室基础采用的是桩筏基础)地下室部分是否单独进行计算?结构模型该怎样处理?请指教!
回复
往事如风
2009年12月10日 15:15:37
4楼
选择地下室顶面为嵌固端,不应归为大底盘、多塔楼。
回复
chenweijun1188
2010年05月28日 16:56:34
5楼
学习
回复
ghgkm
2013年05月27日 21:43:15
6楼
如果地下室顶不能崁固,那是否算大底盘、多塔楼?
回复
jb19851022
2013年05月27日 23:36:58
7楼
选择地下室顶面为嵌固端,不应归为大底盘、多塔楼。
回复
cadxzhou
2013年05月28日 08:07:39
8楼
不要把简单问题复杂化。你的设计不属于大底盘多塔结构。
回复