电流与导线截面积的关系
siloam.lu
siloam.lu Lv.2
2005年01月11日 11:08:59
只看楼主

寻求电流电流与导线截面积的关系,有没有公式?比如:36kw的电机应配置截面积多大的导线?请大虾赐教!

寻求电流电流与导线截面积的关系,有没有公式?
比如:36kw的电机应配置截面积多大的导线?
请大虾赐教!
ttt001
2005年01月12日 20:07:29
2楼
92dq1或相关标准上的载流量表,这不是公式得到的,而是实验得到的数据表,属于设计常用工具。功率要换算成为电流才和导线发生关系的,这也是基本的电流计算,公式是:P=IUX功率因数
回复
maxiaolin_0431
2005年01月13日 09:51:25
3楼
36KW选25的导线就行
回复
gaojianman
2005年01月23日 21:12:50
4楼
我选35的导线,25心里不太放心
回复
zhoushu8
2005年01月23日 22:39:42
5楼
没有关系也没有公式,千万不要那么想,很复杂的,不可能有公式,没那么简单。

都是实测的各种环境下的经验数据。
回复
ycdq
2005年01月24日 11:30:39
6楼
可以参考设计手册比如 中国建筑工业出版社的《民用建筑电气设计数据手册》2003年版
回复
twb620810
2005年01月24日 14:42:01
7楼
35的
回复
jianghe1508
2005年01月26日 13:05:37
8楼
36KW电机的额定电流在80A,选用25的就够了。
回复
hxwhw
2006年03月15日 21:29:21
9楼
一般按如下公式计算:

铜线: S= IL / 54.4*U`

铝线: S= IL / 34*U`

式中:I——导线中通过的最大电流(A)

L——导线的长度(M)

U`——充许的电源降(V)

S——导线的截面积(MM2)

说明:

1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围秘给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。

2、计算出来的截面积往上靠,
回复
songzhj
2006年03月15日 21:42:36
10楼
35
回复
yourliyan
2006年03月19日 16:09:12
11楼
选35的
回复

相关推荐

APP内打开