地下式室外消防栓能否布置在小区内机动车道上
白天要觉觉
2017年08月25日 14:17:01
只看楼主

新建小区,原来没有先进行景观设计,地下式室外消火栓是布置在道路两侧绿化带内,施工完后,因为景观调整,室外消火栓位置变成了机动车道,查看规范并没有明文规定地下式消火栓不能布置在道路中间。请问现在的情况满足规范要求吗?

新建小区,原来没有先进行景观设计,地下式室外消火栓是布置在道路两侧绿化带内,施工完后,因为景观调整,室外消火栓位置变成了机动车道,查看规范并没有明文规定地下式消火栓不能布置在道路中间。请问现在的情况满足规范要求吗?
lichangan1000
2017年08月25日 14:23:27
2楼
规范是没规定,可是灭火时,消防车压到井盖上方,(几率很小)或井盖打开,消防车如何经过?
估计消防局从自身利益考虑不会同意。
回复
白天要觉觉
2017年08月27日 09:20:30
3楼
lichangan1000 发表于 2017-8-25 14:23 规范是没规定,可是灭火时,消防车压到井盖上方,(几率很小)或井盖打开,消防车如何经过?估计消防局从 …哦,谢谢提醒,2014版消防给水及消火栓系统技术规范里有了新规定,离路边0.5~2.0m(7.2.6和7.3.1条)。以前的项目不知道是怎么验收过的。