如何计算电机的额定电流和导线的面积?
haixin616
haixin616 Lv.2
2007年12月11日 21:58:05
只看楼主

如题,已知电机的千瓦数和额定电压,如何计算它的电流?如何计算使用多大面积的导线?如果电机是15KW的,电压是380V,它会有多大的电流?用多大面积的导线?

如题,已知电机的千瓦数和额定电压,如何计算它的电流?如何计算使用多大面积的导线?
如果电机是15KW的,电压是380V,它会有多大的电流?用多大面积的导线?
frank_36
2007年12月11日 22:31:55
2楼
书上有教的
三相电
P=sqrt(3) UIcosQ
P:为功率
sqrt(3):根号3
U:额定电压
I:额定电流
cosQ功率因数

例如:
电机是15KW的,电压是380V,假设功率因数为0.85(实际要看电机参数)
电流为
I=P/sqrt(3) UcosQ=15/1.732*0.38*0.85=26.8A

选择断路器,还要乘一个系数1.2(有的人认为是1.2~1.5) 26.8*1.2=32.1A,最后决定选大一点40A的断路器
注意断路器要选用D型(电动机型号的,不是C型曲线)

电缆40A按我的经验,用YJV-4x10mm 的电缆就可以了

电缆跟据载流量,布线方式,供电距离,环境温度,来选定的,具体看电气手册

电动机要注意它的类型,启动方式,功率因数,才能设计正确




回复
liangzengting100
2007年12月11日 22:39:45
3楼
支持
回复
huanahu
2007年12月12日 00:00:47
4楼
以下是引用frank_36在2007-12-11 22:31:55.0发表的内容:
书上有教的
三相电
2007年12月12日 12:16:17
5楼
三相电机千瓦乘二为电流,导线电流口诀 十下五,15KW电机30A,用6平方BV线即可
回复
huanahu
2007年12月12日 14:11:15
6楼
三相电机千瓦乘二为电流,导线电流口诀 十下五,15KW电机30A,用6平方BV线即可
距离和电压降还是要考虑的哈!
回复
一指慢
2007年12月12日 18:37:13
7楼
去这看一下是否有用。
http://co.163.com/forum/content/219_955907_1.htm
回复
allahnj
2007年12月20日 17:46:56
8楼


导线电流口诀 十下五。什么意思?
回复
21changcheng
2008年10月14日 19:49:41
9楼
15/1.732*0.38*0.85≠26.8A是这样吗?
回复
yinhuixiayan2004
2008年10月14日 23:00:12
10楼
支持 2楼总结的比较全, 三相电工口决 电流=功率*2
回复
wanpeng0374
2008年10月15日 08:36:59
11楼
2楼的公式忘了考虑电机的效率了.
不过大体上计算结果差不了太多:victory: :victory:
回复

相关推荐

APP内打开