两个建筑物间10cm伸缩缝中间的构造柱模板如何支?
timon820
timon820 Lv.2
2004年12月27日 22:39:08
来自于建筑施工
只看楼主

这个问题请教各位高手,如何设计支模?两个建筑物间10cm伸缩缝中间的构造柱模板如何支?

这个问题请教各位高手,如何设计支模?两个建筑物间10cm伸缩缝中间的构造柱模板如何支?
海阔天空0
2004年12月28日 09:29:13
2楼
可以用左右支撑的方式。而靠伸缩缝面,可以用硬泡沫代替模板。
回复
liuhf98
2004年12月28日 18:04:01
3楼
我觉得可以在场下做个隔构式的竹胶板模板,间距控制在10cm,使用是直接卡在相应位置就行了。
回复
gaotumu
2005年01月01日 21:37:42
4楼
用硬泡沫代替模板,在砼浇筑时很容易挤入钢筋,造成露筋,还是用竹胶合模板。
回复
cdpu
2005年01月12日 17:39:12
5楼
以建筑伸缩缝为界分两段施工,先施工一侧。待砼拆模后,在靠伸缩缝面用硬泡沫代替模板,浇另一侧砼。
回复
beidou599
2005年02月02日 16:15:07
6楼
"以建筑伸缩缝为界分两段施工,先施工一侧。待砼拆模后,在靠伸缩缝面用硬泡沫代替模板,浇另一侧砼。 "


我们也是这样施工的!

回复
bj_vens
2005年02月05日 19:28:20
7楼
还有,如果是两边同时支模浇筑的话,一定要同时下料,不然一定是一边大一边小的后果!
回复
hy_517517
2005年02月19日 14:42:16
8楼
以下是引用cdpu在2005-01-12 17:39:12发表的内容:

以建筑伸缩缝为界分两段施工,先施工一侧。待砼拆模后,在靠伸缩缝面用硬泡沫代替模板,浇另一侧砼。[/


有过类似的施工经验.但是要固定好硬泡沫,在浇注混凝土的时候可能回上浮.
回复
bao.yi.shun.cgh
2005年02月19日 18:34:29
9楼
考虑到伸缩缝内模板在施工完毕后不能拆除,只能留在缝内,而伸缩缝要起到伸缩作用,因而采用木板之类不能伸缩的材料肯定不行!我所施工过的工程均采用硬泡抹板做模板,只要固定好没问题!又因为泡沫板能够伸缩,不会影响结构伸缩变形!
回复
liuxinle
2005年09月13日 22:24:33
10楼
我这里也正好有一个工程,一边是住宅为剪力墙结构,另一边是办公楼为框架结构,距离只有160mm。情况和楼主的差不多,但又不一样,也不是很好处理。
回复
tanghaizhou111
2005年09月13日 23:23:22
11楼
我个人认为有条件的话还是两边分开来浇筑砼,因为用如挤塑板之类的柔性板做分隔很难固定,设不好砼截面尺寸就很差.实在要固定也有办法,实在太麻烦,废工废时间!尽量在工序安排上想办法!