请教民房9天内浇3层安全及可行性
co1500195163966
2017年07月16日 17:05:14
只看楼主

本帖最后由 第一生产力 于 2017-7-16 17:06 编辑 因为特殊原因赶工期,想9天完成每层200平方的三层混凝土框架结构,计划Day1完成立柱模板和浇筑,D2完成楼梯和楼板模板,D3上午完成钢筋,下午浇C30商品混凝土,就这样3天一层,在夏末季节,气温20来度。请教各位,这样施工有没有可行性?安全有多大把握?最大跨度梁是11米,中间有8米抬梁。

本帖最后由 第一生产力 于 2017-7-16 17:06 编辑

因为特殊原因赶工期,想9天完成每层200平方的三层混凝土框架结构,计划Day1完成立柱模板和浇筑,D2完成楼梯和楼板模板,D3上午完成钢筋,下午浇C30商品混凝土,就这样3天一层,在夏末季节,气温20来度。请教各位,这样施工有没有可行性?安全有多大把握?最大跨度梁是11米,中间有8米抬梁。
夜幕将离
2017年07月17日 02:03:53
2楼
没遇到过这样做的,不好说。你这样先浇柱再浇梁板还不如柱梁板一次浇。
如果赶工期的话可以使用早强剂,砼强度达到1.2MPa后方可上人,做好试块检测,以实际数据来决定施工进度。
回复
co1500195163966
2017年07月17日 07:13:42
3楼

谢谢指点。柱子和楼板一起浇,是更坚固更安全点还是工期更快点?我们这边南方民房传统做法是先做立柱。模块实验还真没有条件,如果是自己外行的怎么做?需要专业仪器吗?3天达到多少强度可继续施工?
回复
暗黑的幻影
2017年07月17日 08:06:09
5楼
3天一层,这都快赶上装配式的进度了,你确定混凝土的养护和强度能达标?
回复
co1500195163966
2017年07月17日 08:26:56
6楼

不确定,所以在这里求指点
回复
萨萨
2017年07月17日 08:28:29
7楼
柱梁板不可能一起浇,必须先浇柱,然后有个什么说法,在浇梁板