架空层顶板最小板厚取多少合适?
wodiyuwenlin3
2017年06月21日 15:10:22
只看楼主

有一个工程,框架结构,5层+1层架空层,局部架空层顶板是个广场,露天的。这个架空层在正负零以下,但是架空层四周是空旷的,没有外墙,请问这种情况顶板最小厚度取多少合适?是否需要满足地下防水规范250mm的要求?

有一个工程,框架结构,5层+1层架空层,局部架空层顶板是个广场,露天的。这个架空层在正负零以下,但是架空层四周是空旷的,没有外墙,请问这种情况顶板最小厚度取多少合适?是否需要满足地下防水规范250mm的要求?
一八
2017年06月21日 17:44:10
2楼
看你的介绍,架空层顶板就是正负零楼板,局部是个露天广场,肯定要考虑防水,板厚个人认为不用250mm,类似屋面。
回复
wodiyuwenlin3
2017年06月21日 18:02:11
3楼
一八 发表于 2017-6-21 17:44 看你的介绍,架空层顶板就是正负零楼板,局部是个露天广场,肯定要考虑防水,板厚个人认为不用250mm,类似屋 …是的,确实是这样,但是还有一点,有300厚的覆土以及消防车道