楼板先做保温砂浆,再用水泥砂浆找平,可行吗
smallheader
2017年06月21日 09:43:28
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 smallheader 于 2017-6-22 08:52 编辑 下面是设计定的楼面装修做法,保温砂浆上面直接用水泥砂浆找平,是不是相当于45厚的砂浆?会空鼓起砂开裂吗? 1、2厚PVC地板 2、自流平水泥,最薄处5 3、20厚水泥砂浆找平(能否改用30厚细石混凝土) 4、25厚无机保温砂浆 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、楼板结构层

本帖最后由 smallheader 于 2017-6-22 08:52 编辑

下面是设计定的楼面装修做法,保温砂浆上面直接用水泥砂浆找平,是不是相当于45厚的砂浆?会空鼓起砂开裂吗?
1、2厚PVC地板
2、自流平水泥,最薄处5
3、20厚水泥砂浆找平(能否改用30厚细石混凝土)
4、25厚无机保温砂浆
5、水泥浆一道(内掺建筑胶)
6、楼板结构层

甲方施工员
2017年06月21日 09:48:59
2楼
你不是都有PVC地板了么 地面的空鼓不太可能会有 起沙 你上面还有两道工序呢
回复
顺风顺水
2017年06月21日 10:10:55
3楼
执行设计文件
回复
smallheader
2017年06月21日 10:30:50
4楼
甲方施工员 发表于 2017-6-21 09:48 你不是都有PVC地板了么 地面的空鼓不太可能会有 起沙 你上面还有两道工序呢就是说设计定的做法没问题吗,可以这样施工吗?
回复
让自己更专业
2017年06月21日 11:28:19
5楼
地面空鼓一般是基层砼界面处理不好或者砂浆配合比原因,起砂跟砂含泥量有一定关系,至于保温砂浆与一般水泥砂浆交接施工,个人认为控制好施工时间,是可以降低空鼓隐患的
回复
smallheader
2017年06月21日 15:40:20
6楼
让自己更专业 发表于 2017-6-21 11:28 地面空鼓一般是基层砼界面处理不好或者砂浆配合比原因,起砂跟砂含泥量有一定关系,至于保温砂浆与一般水泥 …听说保温砂浆强度很低,一般上面用细石混凝土,业主要求直接用普通水泥砂浆,会不会影响整个地面的强度,或者产生其它问题呢?
回复
甲方施工员
2017年06月22日 11:01:52
8楼
smallheader 发表于 2017-6-21 10:30 就是说设计定的做法没问题吗,可以这样施工吗?可以 没有问题