有关计算中应考虑双向水平地震作用的影响吗?
l1991zy
l1991zy Lv.2
2017年06月15日 21:06:27
只看楼主

普通剪力墙高层建筑,审图提的:“偶然偏心规定水平力作用下的楼层最大位移比>1.2(Y-为1.38),应计入扭转不规则,在计算中应考虑双向水平地震作用的影响,对原设计进行复核。”请问:抗震设防地区不是都需要在计算中考虑双向水平地震作用吗?

普通剪力墙高层建筑,审图提的:“偶然偏心规定水平力作用下的楼层最大位移比>1.2(Y-为1.38),应计入扭转不规则,在计算中应考虑双向水平地震作用的影响,对原设计进行复核。”

请问:抗震设防地区不是都需要在计算中考虑双向水平地震作用吗?

l1991zy
2017年06月15日 21:06:58
2楼
哪种条件下不需要考虑双向水平地震作用?
回复
hhlcs00031
2017年06月16日 08:25:45
3楼
【洪飞宇原创】一图搞定附加地震作用方向
回复
hicat
2017年06月16日 11:10:34
4楼
谢谢楼主分享
回复
blessing
2017年06月16日 15:45:03
5楼
l1991zy 发表于 2017-6-15 21:06 哪种条件下不需要考虑双向水平地震作用?不是所有的都需要计算双向地震。双向地震的计算时要求质量和刚度不均匀,目前一般的理解是位移比大于1.2的(也有理解为1.3)就是均匀了,如果小于1.2,可以不用计算双向,否则应该计算。审图提的还是有道理的。
回复
自命不凡的屌丝
2017年06月18日 14:10:51
6楼
很好的资料学习了
回复
l1991zy
2017年06月18日 22:53:44
7楼
blessing 发表于 2017-6-16 15:45 不是所有的都需要计算双向地震。双向地震的计算时要求质量和刚度不均匀,目前一般的理解是位移比大于1.2的 …谢谢解答:):):)