5P空调不定时跳闸原因求助
霈霈
霈霈 Lv.9
2017年05月15日 12:17:06
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 霈霈 于 2017-5-15 13:50 编辑 各位大师,现有格力5P天花机(压缩机上写的最大工作电流11A),380V供电,使用了5年了,铜管大约15米长,线路上使用的施耐德10A 3P空开,设置在干净的实验室内,每天都是24小时运行(房间内有发热量较大的设备,平时也只是制冷,不制热,设定温度22℃,平时大概是工作15min后达到设定温度,大概5min后又重新启动制冷),终年不关机,五年来未出现过跳闸现象。

本帖最后由 霈霈 于 2017-5-15 13:50 编辑

各位大师,现有格力5P天花机(压缩机上写的最大工作电流11A),380V供电,使用了5年了,铜管大约15米长,线路上使用的施耐德10A 3P空开,设置在干净的实验室内,每天都是24小时运行(房间内有发热量较大的设备,平时也只是制冷,不制热,设定温度22℃,平时大概是工作15min后达到设定温度,大概5min后又重新启动制冷),终年不关机,五年来未出现过跳闸现象。

上周早上9:00左右出现空气开关跳闸,检查室外电机和压缩机电阻未见异常后,外机冷凝器也不算太脏,室外温度30℃,重新合闸,设备正常运行,制冷正常(出风很冷,房间温度可降低,外机风扇声音及转速正常,压缩机启停(到达设定温度会停,高于温度会自动启动)正常,压缩机没有异常声响),三相的电流为7.2A,6.5A和6.0A左右,第二天14:00左右又出现一次跳闸,重新合闸,正常制冷,启动后三相的电流也在6-7.5A之间,16:00又出现跳闸,怀疑是空开老化引起,附近五金店购买了一个20A的国产空开更换后,合闸,机器正常制冷,第二天白天每小时使用钳表观察一次电流情况,电流也基本在6-7.5A之间,制冷正常,但是在下午17:00左右又出现一次跳闸。

测试的压缩机进线触点随意2相间的电阻为2.9欧姆。

现在没有开机,等待新的施耐德16A空开回来更换,紧急求助各位大师,这是什么情况,请指导,谢谢。

@@荣昌制冷 请荣老协助分析,谢谢。
wscxl88
2017年05月18日 23:34:52
12楼
荣老已一针见血说到 压缩机电机绕组绝缘的损坏等方面的因素,16A和20A空开已经是装熔断器的值2~3倍了,已经在短路状态的边缘,即使装短路状态的空开40A~50A照样会跳闸。换压缩机吧再装回10A施耐德空开,一了百了。
昨天我到广州芳村码头睇下,午出夜归,
回复
welcometo2011
2017年05月19日 10:39:24
13楼
检查一下风扇电机电容,还有就是电机和压缩机对地绝缘性。
回复
霈霈
2017年05月19日 13:18:30
14楼
wscxl88 发表于 2017-5-18 23:34 荣老已一针见血说到压缩机电机绕组绝缘的损坏等方面的因素,16A和20A空开已经是装熔断器的值2~3倍了,已经 …谢谢。。我昨天在压缩机交流接触器后面接了个10A的空开,现在还没有出现跳闸问题,我想看看到时候是跳总闸还是跳压缩机的的10A空开。以确定是压缩机的问题还是非压缩机的问题。。我问了一个修空调的,以前也碰过类似的现象,后面将压缩机更换了,还有问题,大概每周跳1-2次,又换了电路板,和重新拉线,还是有问题,最后就直接报废了。。。。。所以现在不敢确定一定是压缩机的问题前不敢贸然更换,换一个5P压缩机也得2K+
回复
wscxl88
2017年05月19日 13:41:13
15楼
霈霈 发表于 2017-5-19 13:18 谢谢。。我昨天在压缩机交流接触器后面接了个10A的空开,现在还没有出现跳闸问题,我想看看到时候是跳总闸 …啊!老革命,会用分割法判断,这方法很好!高!你上次16A和20A是带漏电型空开还是不带漏电型空开
回复
wscxl88
2017年05月19日 13:50:50
16楼
本帖最后由 wscxl88 于 2017-5-20 00:23 编辑 霈霈 发表于 2017-5-19 13:18 谢谢。。我昨天在压缩机交流接触器后面接了个10A的空开,现在还没有出现跳闸问题,我想看看到时候是跳总闸 …你拆了外机的过流保护小板子?改直通了?如果装了10A还跳,就按最大值去分割,压机最大电流11A,11*1.2=13.2A,空开没有13.2A这规格,上一点是16A。就装个16A空开。格力5P流保护小板子的保护值就是13.2A,它按1.2倍取选。干活回来,再编辑一下,已用到分割法去判,就来个全的,增加过压缩机过流保护(9~13A可调),缺相欠压保护(自复式那个最好),空开后(20A),立马分出故障在那。过流保护装交流接触器前面(可防止交流接触器触点不良就成过流,如果已换新交流接触器可接在后面试机),缺相欠压保护接在空开后(20~25A)。578843957884405788443578844457884455788446
回复
霈霈
2017年05月22日 08:37:14
17楼
本帖最后由 霈霈 于 2017-5-22 08:42 编辑 wscxl88 发表于 2017-5-19 13:50 你拆了外机的过流保护小板子?改直通了?如果装了10A还跳,就按最大值去分割,压机最大电流11A,11*1.2 …专业,谢谢~!没有动过流保护的板子 ,之前的16和20A空开都不带漏电的。。我是18日下午15:30在交流接触器后面加了10A的3P不带漏电的开关,没有动过流保护的板子。到现在已经四天了,还没有跳闸,房间设定22℃温度正常。。。我再观察看看后续的情况,如果没问题了,难道就是交流接触器的连接有问题?拆交流接触器的线时特别看了,接头没有异常。。
回复
荣昌制冷
2017年05月22日 08:43:39
18楼
霈霈 发表于 2017-5-22 08:37 专业,谢谢~!之前的16和20A空开都不带漏电的。。那就说明电机或其它电器或电路存在漏电现象。
回复
霈霈
2017年05月22日 08:47:22
19楼
荣昌制冷 发表于 2017-5-22 08:43 那就说明电机或其它电器或电路存在漏电现象。谢谢荣老。 自从在压缩机后面加了空开后,现在总闸16A空开和压缩机前面的10A空开都没有跳。还要观察后续进展。。。
回复
wscxl88
2017年05月22日 14:42:49
20楼
没动过流保护小板子,又装新16A总闸空开不带漏电型而跳闸,(风机可排除岀问题,即使风机漏电短路,会烧主板保险丝的,不会跳总闸),很明显是过流而眺总闸16A,如果是交流按触器之后引起过流,过流保护小板子会动作,板子内小继电器跳开而断零线,内机主板检到断零信号而动作保护停机,显示板还会有电的而显示代码。缺相和低电压都会引起过流小板子动作而保护停机,总闸不会跳。
建议:查总闸到机入线三相四线的接柱这段线有没有老鼠咬伤或破损,如果没有,更换新电源线
回复
霈霈
2017年05月22日 15:11:04
21楼
wscxl88 发表于 2017-5-22 14:42 没动过流保护小板子,又装新16A总闸空开不带漏电型而跳闸,(风机可排除岀问题,即使风机漏电短路,会烧主板 …谢谢。。过流保护板上只对2相进行检测,不知道为什么?只有其中的2条线通过线圈。 进线接线问题第一次跳闸后,我在机器进线端拆掉与外机的连接,用万用表单独测试每一相的对地情况,三相都是无穷大的电阻,各相之间也是无穷大的,零线和地下电阻较低。。因为电源线和铜管包在一起,外面还包了一层,且全部在很狭窄的夹层上,无法拆出来检查。。。。。。 因为到现在又没有跳闸,还不知道是哪个部件引起的问题,如果现在总闸跳了而压缩机前面的空开没有问题,我就准备换进线(换线很麻烦,穿楼板,而且全部在狭窄的夹层内,还通过女洗手间:lol)
回复