5P空调不定时跳闸原因求助
霈霈
霈霈 Lv.9
2017年05月15日 12:17:06
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 霈霈 于 2017-5-15 13:50 编辑 各位大师,现有格力5P天花机(压缩机上写的最大工作电流11A),380V供电,使用了5年了,铜管大约15米长,线路上使用的施耐德10A 3P空开,设置在干净的实验室内,每天都是24小时运行(房间内有发热量较大的设备,平时也只是制冷,不制热,设定温度22℃,平时大概是工作15min后达到设定温度,大概5min后又重新启动制冷),终年不关机,五年来未出现过跳闸现象。

本帖最后由 霈霈 于 2017-5-15 13:50 编辑

各位大师,现有格力5P天花机(压缩机上写的最大工作电流11A),380V供电,使用了5年了,铜管大约15米长,线路上使用的施耐德10A 3P空开,设置在干净的实验室内,每天都是24小时运行(房间内有发热量较大的设备,平时也只是制冷,不制热,设定温度22℃,平时大概是工作15min后达到设定温度,大概5min后又重新启动制冷),终年不关机,五年来未出现过跳闸现象。

上周早上9:00左右出现空气开关跳闸,检查室外电机和压缩机电阻未见异常后,外机冷凝器也不算太脏,室外温度30℃,重新合闸,设备正常运行,制冷正常(出风很冷,房间温度可降低,外机风扇声音及转速正常,压缩机启停(到达设定温度会停,高于温度会自动启动)正常,压缩机没有异常声响),三相的电流为7.2A,6.5A和6.0A左右,第二天14:00左右又出现一次跳闸,重新合闸,正常制冷,启动后三相的电流也在6-7.5A之间,16:00又出现跳闸,怀疑是空开老化引起,附近五金店购买了一个20A的国产空开更换后,合闸,机器正常制冷,第二天白天每小时使用钳表观察一次电流情况,电流也基本在6-7.5A之间,制冷正常,但是在下午17:00左右又出现一次跳闸。

测试的压缩机进线触点随意2相间的电阻为2.9欧姆。

现在没有开机,等待新的施耐德16A空开回来更换,紧急求助各位大师,这是什么情况,请指导,谢谢。

@@荣昌制冷 请荣老协助分析,谢谢。
霈霈
2017年05月15日 18:13:31
2楼
已经换上16A的施耐德空开,机器正常运行中。期待明天是否跳闸。。。。。
回复
荣昌制冷
2017年05月15日 18:40:53
3楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-5-15 18:42 编辑 霈霈 发表于 2017-5-15 18:13 已经换上16A的施耐德空开,机器正常运行中。期待明天是否跳闸。。。。。空开的确是配小了,还没有空调标示的最大工作电流大。当然在正常情况下空调一般不会处“最大工作电流”,但空调使用年久后,由于散热效果的变差,脏物的侵蚀,环温的升高,室内漏冷,压缩机电机绕组绝缘的损坏等方面的因素,必然增加空调的热负荷,因此运行电流会随之升高。这样就会达到,甚至超过空调的“最大工作电流”,由于配置的空开只有10A,那就必然会过载跳闸了。5P及以下的空调都是直接启动式的,启动电流一般都是额定电流的3~5倍左右,只是启动时间短而已,空开配置一般要比额定电流大3倍左右。
回复
wscxl88
2017年05月15日 20:33:42
4楼
我配空开是比额定电流大1.25倍,其它继续听荣老分析,学习学习
回复
霈霈
2017年05月16日 08:39:46
5楼
谢谢荣老和wscxl88。。昨天18:00已经换上16A的施耐德空开,到目前为止正常运行,未发现跳闸现象。更换后开机,直接监测电流,电流表显示6.7A、6.1A和5.2A的的电流。今天将继续监测电流的运行情况,持续关注机器动态。。
回复
霈霈
2017年05月18日 08:56:26
6楼
2017-5-15 18:00更换了16A空开,正常运行到5.17日21:00左右,50小时左右然后又跳闸了。。。请大师指导如何进一步处理。谢谢
回复
荣昌制冷
2017年05月18日 09:42:49
7楼
霈霈 发表于 2017-5-18 08:56 2017-5-15 18:00更换了16A空开,正常运行到5.17日21:00左右,50小时左右然后又跳闸了。。。请大师指导如何 …我认为空开还是配小了,随温度及负荷的变化问题就显示出来了。
回复
zhang天12
2017年05月18日 11:25:07
8楼
你可以清洗一下冷凝器的翅片。
回复
fisiucr
2017年05月18日 12:27:08
9楼
已经换上16A的施耐德空开,机器正常运行中。期待明天是否跳闸。。。。。
回复
霈霈
2017年05月18日 14:38:32
10楼
荣昌制冷 发表于 2017-5-18 09:42 我认为空开还是配小了,随温度及负荷的变化问题就显示出来了。荣老,我白天基本一小时会监测设备的运行电流,电流基本上在6-7.3之间,没有大的变化。昨天也是下班后才跳闸的,如果是负荷变化我觉得可能下午2-5点间跳闸可能合理一些,还有机器基本运行十几分钟后达到设定温度后会自动停机,目前广州的天气也就不到30℃,负荷还是不算大的。还有即便负荷大了那电流应该也不至于会一下子翻倍到大于16A的情况。 今天和一个修空调的请教时,他建议我拆掉压缩机的地线,试试会不会就不跳了。他说可能里压缩机绝缘减低,造成漏电后断路。。考虑到不安全,我还不敢去试。。。
回复
霈霈
2017年05月18日 14:39:42
11楼
zhang天12 发表于 2017-5-18 11:25 你可以清洗一下冷凝器的翅片。谢谢答复,内外机冷凝器都清理过了,现在不脏。主要是白天都监测了运行电流,电流基本上在6-7.3之间。
回复