梁上钻孔打断下面两根主钢筋如何加固
qq_1493766686564
2017年05月03日 07:17:20
来自于建筑加固
只看楼主

哎,我是结构小白,新房装修做新风系统,新风系统公司说没问题,也没多想,他们钻孔打断了梁下面的钢筋,现在过去10多天了,天天睡不着,吃不下的。咋办呀,请求结构老师帮忙分析,我已经吓到了。现在已经使用碳纤维加固,不知道这样加固可以吗?

image.jpg

哎,我是结构小白,新房装修做新风系统,新风系统公司说没问题,也没多想,他们钻孔打断了梁下面的钢筋,现在过去10多天了,天天睡不着,吃不下的。咋办呀,请求结构老师帮忙分析,我已经吓到了。现在已经使用碳纤维加固,不知道这样加固可以吗?

image.jpg

贪吃蛇不是蛇
2017年05月04日 08:37:22
12楼
yabiaoge1980 发表于 2017-5-3 21:32 老师,照片已传,麻烦能分析下看着不是梁底部钢筋被打断了,应该是腰筋、箍筋被打断了,给你传一个图参考一下吧,具体粘多少碳纤维布或者钢板需要计算确定。57757235775722
回复
农名工haha
2017年05月04日 09:36:29
13楼
看洞口位置及钢筋直径,打断的应该是剪力墙钢筋,如果是剪力墙钢筋,问题不是很大,粘碳纤维布补强一下也可以
回复
yuerzaishui-1217
2017年05月04日 10:30:19
14楼
打洞位置看起来貌似像腰筋或箍筋。
回复
见于不见
2017年05月04日 11:07:09
15楼
本帖最后由 见于不见 于 2017-5-4 11:16 编辑 yabiaoge1980 发表于 2017-5-3 19:11 现在用碳纤维加固,请问老师可以吗?1、你结构小白,你说断了两根主筋是否属实?自己判断还是加固单位告诉你的,加固单位只是为了加大你的恐慌心理,从而好做工作(粘碳布省劲且利润可观,而加固单位明白没有切到主筋,粘贴碳纤维布的意义并没有多大)。这个判断很简单,一般你开过洞后,梁底距离洞口底部有60mm以上一般是切不断主钢筋的(双排底筋约100mm)。如果没有切到主筋,仅切到箍筋,此梁正常使用问题不会太大,加固只是为了增加抗震能力,示具体情况定(此梁为主梁、次梁还是连梁等,次此梁跨度多大,梁高多少等均有关系)。2、如果真是切断了梁底受力主筋,碳纤维及钢板加固都是不合理,此两种加固只要对构件起到补强作用(不超过原承载力40%),并不能起到对原构件主筋替代的作用。而选用加大截面法,本质上是对原箍筋重新配置,对受力主筋重新配置,所以增大截面法是合理的。(但费工费力利润低)。3、本人建了个扣扣加固交流群399525141,欢迎加入咨询及设计施工交流。4、从你切下来的混凝土块来看,钢筋垂直于圆柱体,明显是梁竖向配置的箍筋,并非主筋,主筋应该平行于圆柱体且在圆柱体一侧。
回复
qq_1493766686564
2017年05月04日 12:14:56
16楼

谢谢您,老师您太专业了,我现在想问一下剪力墙上的孔是不是不需要加固,只有两个梁打断了螺纹钢,厨房上的梁洞离梁下只有4.5cm。钢筋直径应该是16的。所以是底筋可能性大,现在新风公司已经找人用碳纤维加固了,都是20宽的,做了两层,另外做了个u型,这样可以吗?他们没有计算
回复
qq_1493766686564
2017年05月04日 12:16:15
17楼

2017年05月04日 12:29:04
18楼
本帖最后由 yabiaoge1980 于 2017-5-4 21:47 编辑 贪吃蛇不是蛇 发表于 2017-5-4 08:37 看着不是梁底部钢筋被打断了,应该是腰筋、箍筋被打断了,给你传一个图参考一下吧,具体粘多少碳纤维布或 …老师帮我看看,这样行吗?万分感谢5775851577585157758515775851
回复
qq_1493766686564
2017年05月04日 12:35:01
19楼
yuerzaishui-1217 发表于 2017-5-4 10:30 打洞位置看起来貌似像腰筋或箍筋。可能我传的照片角度有问题,确实打断了两根螺纹钢,也有很小的箍钢筋
回复
qq_1493766686564
2017年05月04日 12:36:26
20楼
guowei521555 发表于 2017-5-4 09:36 看洞口位置及钢筋直径,打断的应该是剪力墙钢筋,如果是剪力墙钢筋,问题不是很大,粘碳纤维布补强一下也可 …剪力墙没有打断螺纹钢,只有箍钢筋,很细那种,需要加固吗
回复
贪吃蛇不是蛇
2017年05月04日 15:33:14
21楼
yabiaoge1980 发表于 2017-5-4 12:14 谢谢您,老师您太专业了,我现在想问一下剪力墙上的孔是不是不需要加固,只有两个梁打断了螺纹钢,厨房上的 …一、剪力墙上打孔也分在哪里打孔,1、如果不是在边缘构件上打孔,像新风管道这样的孔一般是不要处理的。但是,如果高层建筑每一家住户都在剪力墙上打孔,你想想这片墙在整个高度上都被削弱了,肯定对整个结构是有影响的。2、如果在边缘构件上打孔,打断主筋了就有问题了。二、是否打断主筋问题 5776072梁钢筋保护层是到最外层箍筋的厚度,按环境类别二a的话,梁是25mm,那么25+8(箍筋直径)+16(底筋直径)=49mm你测量的45mm,说明梁的底筋确实被打断了。梁底筋被打断的话,粘碳布是没有用的,多少都没用,只能扩截面加固梁。现在做新风的给你找的加固单位就是在糊弄你,粘碳布加固完全没有用。梁增大加固截面加固示意图:5776082
回复

相关推荐