钻孔换芯补强解决钢筋混凝土灌注桩的浅层缺陷
旺财很乖
2023年05月22日 08:53:37
只看楼主

  混凝土灌注桩的浅层缺陷通常指桩顶下3~5?m范围内桩混凝土结构完整性或桩体强度存在缺陷。浅层缺陷是灌注桩工程中的常见质量通病,是引发桩基工程事故的主要原因,应引起足够重视。 1.桩体检测情况 某饭店商务大厦混凝土灌注桩直径为800?mm,桩长20.4?m,混凝土强度等级为C40。某建设工程检测中心在对21号和26号桩的小应变检测过程中,发现21号桩在地下4.0~4.8?m处存在缺陷,26号桩在地下1.7~3.5?m处存在缺陷,钻芯取样后发现21号和26号桩在该区域内桩体混凝土的砂含量较少、存在气孔,由于此部分混凝土强度偏低,21号及26号桩被判定为三类桩。

 

混凝土灌注桩的浅层缺陷通常指桩顶下3~5?m范围内桩混凝土结构完整性或桩体强度存在缺陷。浅层缺陷是灌注桩工程中的常见质量通病,是引发桩基工程事故的主要原因,应引起足够重视。

1.桩体检测情况

某饭店商务大厦混凝土灌注桩直径为800?mm,桩长20.4?m,混凝土强度等级为C40。某建设工程检测中心在对21号和26号桩的小应变检测过程中,发现21号桩在地下4.0~4.8?m处存在缺陷,26号桩在地下1.7~3.5?m处存在缺陷,钻芯取样后发现21号和26号桩在该区域内桩体混凝土的砂含量较少、存在气孔,由于此部分混凝土强度偏低,21号及26号桩被判定为三类桩。

2.补强方案

根据钻芯取样结果,经方案比选,制订了钻孔换芯补强方案,对21号、26号桩进行了补强处理,具体方案如下。

(1)在21号桩内钻3个直径200?mm,深5.0?m的孔。

(2)在26号桩钻芯取样外的其他部位再钻2个直径200?mm,深4.0?m的孔。

(3)将孔内清理干净后,内配3个直径16mm螺纹钢筋直径8mm 间距300钢筋笼。

(4)用C45细石混凝土,内掺微膨胀剂进行封闭浇筑。

3.总结

通过此次对这两根桩的钻孔换芯补强处理,总结出以下经验。

(1)一旦出现混凝土灌注桩浅层缺陷,应分析原因,采取合理的技术措施,及时设法补强,不宜轻易废弃,而造成过多损失。

(2)采用此方法能以较小的代价和较短的时间,解决混凝土灌注桩浅层缺陷问题,使基础施工工期的影响降到最低。

(3)如果钻孔的孔径能达到500~600?mm,则钻孔换芯的补强效果更好。

(4)应根据混凝土灌注桩在浅层施工时的特点优化施工方案、加强监督,在桩头破除和土方开挖过程中采取有效措施,减少和杜绝混凝土灌注桩浅层缺陷。

(5)通过桩身结构完整性检测,将桩身混凝土的浅层缺陷充分暴露,针对缺陷特征,采取相应治理措施,是控制钢筋混凝土灌注桩工程质量,保证上部建筑物结构安全的重要手段。