空调内部冷凝水排除事宜
香小吉
香小吉 Lv.2
2017年04月06日 19:13:14
来自于制冷技术
只看楼主

如题,组合式空调机组,内部有冷却器,冷却器走冷水,处理热风,这时会产生凝结水,凝结水进入水盘后通过水封排出箱体外,机组冷却器后均设有挡水板,不会飘水。问:1、若水封正常排水(水封高度足够),但箱体内部水盘及水盘以外的底板上都是水,且水盘里的水是满的,底板上的水也很多,这是怎么回事? 2、若打开箱体,发现水盘里没水,但箱体内部底板有很多水,这是什么情况?前提也是不飘水,水都是直接进入水盘。总之就是想学习一下,空调机组向外部排水的知识,最好能说的全面一点。

如题,组合式空调机组,内部有冷却器,冷却器走冷水,处理热风,这时会产生凝结水,凝结水进入水盘后通过水封排出箱体外,机组冷却器后均设有挡水板,不会飘水。
问:1、若水封正常排水(水封高度足够),但箱体内部水盘及水盘以外的底板上都是水,且水盘里的水是满的,底板上的水也很多,这是怎么回事?
2、若打开箱体,发现水盘里没水,但箱体内部底板有很多水,这是什么情况?前提也是不飘水,水都是直接进入水盘。

总之就是想学习一下,空调机组向外部排水的知识,最好能说的全面一点。
懂点点电
2017年04月08日 12:52:45
12楼
香小吉 发表于 2017-4-7 22:12 其实我也觉得水封排水量小于冷凝水产生量,不过冷凝水排放速度这个不太好定。这个没必要那么纠结,厂家配多大的接口,对应接多粗的管就是了,造成漏水原因还有很多,比如空气过滤网堵了,造成内部负压过大,还有冷凝水管铺设不合理,S弯后水平管路过长,管道无坡度,管道不平内部有气阻,都会造成排水不畅
回复
wscxl88
2017年04月08日 22:28:20
13楼
懂点点电 发表于 2017-4-8 12:49 大型的组合式空调器都要有这种冷凝排水装置,防止从排水管吸进异味解释有点怪怪的,但还是谢谢:handshake
回复
明太祖
2017年04月08日 23:49:30
14楼
谢好 发表于 2017-4-7 21:58 谢谢楼主分享。谢谢楼主分享
回复
小虎爸
2017年04月09日 11:55:41
15楼
懂点点电 发表于 2017-4-7 11:47 1,水封S弯高度设置不合理,机组工作时内部为负压,冷凝水无法通过自身重力排出,所以会造成接水盘水满自溢 …学习了,非常合理的回复。
回复
duanjjxj
2017年04月09日 13:34:47
16楼
感谢楼主的慷慨分享
回复
ghq-123
2017年05月09日 16:22:23
17楼
约克的回复比较好,
如增加一个过滤网脏堵就更全面了
回复
雄州雾列
2017年05月10日 11:10:02
18楼
小虎爸 发表于 2017-4-9 11:55 学习了,非常合理的回复。空调箱内部负压压力因为各种原因会产生变化,负压压力大的时候,冷凝水很难排出箱体。找出原因所在,一一处理。
回复
crtvavle
2017年12月19日 17:35:27
19楼

基本同意12楼的观点,但是还有一个疑问就是,您是假设的水封高度是够的,有计算过吗?

建议你通过,下面的公式复核下:

空调器功能段处于负压状态时:
A=B≥P/2+20
空调器功能段处于正压状态时:
A≥P/2+10
B≥30mm
式中 P——空调器内的工作压力(mmH20);
A——空调器凝结水出水口距水封面的高度(mm);
B——水封有效高度(mm)。

如果你觉得太麻烦的话,建议你可以用空调乒乓球水封来解决这繁琐的问题(我们的项目上就是用了这种水封,彻底解决了你说的问题),这个就不需要计算了,而且安装很方便,它的 搜索 工作原理为:是通过存水弯中有个浮球,在冷凝水排出时通过水的浮力把浮球浮起,可以排水;若冷凝水缺乏时,浮球通过自身重力下沉,起到密封作用。克俐托公司研发的这款浮球式水封其实就是一种新型的空调冷凝水排水器,又名乒乓球水封,完全替代传统存水弯,U型弯或者S型弯,结构紧凑,体积小,可以大幅度降低空调机组的基础安装高度,节约吊顶机组的安装空间,并防止冷凝水倒灌、滴水;在冷凝水缺乏时,可以防止外部空气逆流入室内,有效阻止害虫,病毒物,异味的侵入。最为关键的是对空调冷凝水系统清洁时,无需拆卸任何管路中的阀件,只要打开排放器上的放残水塞,就可以完全彻底的排出系统的残水,滋生的微生物等。