给水管网DN250,压力0.3MPa,用什么管材合适?
阿华159
阿华159 Lv.2
2017年03月12日 22:34:35
只看楼主

给水管网DN250,压力0.3MPa,地埋的,给水管和消防管共用的管道。用什么管材合适?设计院给我的设计是采用镀锌钢管,我觉得:1、价格较贵;2、连接麻烦,论坛上说的镀锌钢管焊接补了,就算是焊接了,也会破坏镀锌层。请教各位,用什么材质的管道合适?

给水管网DN250,压力0.3MPa,地埋的,给水管和消防管共用的管道。用什么管材合适?
设计院给我的设计是采用镀锌钢管,我觉得:1、价格较贵;2、连接麻烦,论坛上说的镀锌钢管焊接补了,就算是焊接了,也会破坏镀锌层。请教各位,用什么材质的管道合适?
sundayday
2017年03月14日 11:24:45
2楼
我们这边室外好多就 HDPE或者球墨铸铁
回复
lichangan1000
2017年03月15日 13:56:32
3楼
球墨铸铁或钢丝网骨架塑料复合管。 热镀锌DN250连接:法兰、沟槽不允许直接埋地。
回复
阿华159
2017年03月16日 08:35:54
4楼
钢丝网骨架塑料复合管,这种管道是非常好的,有两种连接方式,一是热熔,热熔非常看工艺,施工监督一定要到位,二是卡箍,,地埋的话我怕漏水,另外,对于涂塑复合钢管,我没有使用的经验,麻烦各位大侠介绍一下
回复
阿华159
2017年06月20日 09:46:52
5楼
sundayday 发表于 2017-3-14 11:24 我们这边室外好多就 HDPE或者球墨铸铁球墨铸铁管,防腐怎么做啊
回复
齐杨
2017年07月01日 07:58:14
6楼
十分好用的资料,非常感谢楼主。
回复
sailorshi
2017年07月17日 11:54:43
7楼
给水管不宜采用镀锌钢管,如果实在要用,只能用热镀锌。室外埋地管建议采用塑料管,现在规范推荐的是钢丝网骨架复合管,就是PE管中间加了层钢丝网。
回复
huangzhimin
2017年07月17日 15:44:31
8楼
1、《室外给水设计规范》(GB 50013-2006) 第7.4.1条 规定和条文说明:
目前,国内输水管道管材一般采用预应力钢筒混凝土管、钢管、球墨铸铁管、预应力混凝土管、玻璃纤维增强树脂夹砂管等。配水管道管材一般采用球墨铸铁管、钢管、聚乙烯管、硬质聚氯乙烯管等。

2、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)
第8.2.4条规定: 埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,室内外架空管道应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材,
第8.2.5 条规定:埋地管道当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,宜采用无缝钢管。
回复
liukefu
2017年08月07日 10:09:00
9楼
室外建议用DN300球墨铸铁管或dn315HDPE管道。室内用镀锌管。
回复
已婚贫下中农
2017年08月07日 16:47:57
10楼
大多用的都是PE管
回复
qq_1433143397108
2017年08月09日 11:59:20
11楼
现在用的最多的都是PE管
回复

相关推荐

APP内打开