关于氨制冷系统排气压力高、油温高的难题!13345077753
qq_1487549074625
2017年03月10日 23:31:58
来自于制冷技术
只看楼主

我们刚改造了一个氨制冷机房,将原有6台水冷螺杆制冷机的油冷却器拆除,更换了液冷油冷却器,同时增加了虹吸罐(0.75立方),和一台4200kw的蒸发冷。设备安装后运转正常,在使用了40天后,逐渐开始出现了排气压力高(15公斤)、油温高(60多度)保护停机的状况。即便是开一台20螺杆机也这么高。虹吸罐上下整体发热,我们先后进行了多次检修,排除了管道、阀门以及虹吸管道与主排气接口不对等原因。都没有解决问题!每次检修放氨后就可以使用10天左右,但问题又开始出现。请各位老师帮忙分析!急急急!13345077753

2017年03月11日 11:46:52
2楼
应该还是冷凝的问题吧,冷凝器配置过小,冷却水量不足或冷却水温高,冷凝器过脏等。
回复
qq_1487549074625
2017年03月11日 12:54:26
3楼
冷凝器是新的,烟台奥威一台4200kw,另一台1200kw,水泵和风扇都是正转,也没有水垢。平时开2台螺杆,冷凝器不小。现在我发现虹吸罐中线下部凉液很少,油冷器供液阀只开一点,不敢开大。开大油温反而上升,供液管和虹吸罐下部凉感消失。明显感觉蒸发冷的凉氨液下来的太少,而且高储压力比排气还高半公斤!请老师指点!
回复
qq_1487549074625
2017年03月11日 13:03:35
4楼
怀疑蒸发冷存液,换热面积减少,导致排气压力高!但是蒸发冷的氨液是靠重力流到虹吸罐的,怎么会积液呢?请老师指正!13345077753姚
回复
荣昌制冷
2017年03月11日 14:51:48
5楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-3-11 14:56 编辑 制冷安装 发表于 2017-3-11 13:03 怀疑蒸发冷存液,换热面积减少,导致排气压力高!但是蒸发冷的氨液是靠重力流到虹吸罐的,怎么会积液呢?请 …安装工艺上是否存在问题?如各个冷凝器都应该有压力平衡管连接,各种型式冷凝器的出液管(回液管)都应该比储液器高50cm以上,如果数台冷凝器的回液管是先进入一根总管再流至储液器里去的,那总管的截面积应该是所有支管截面面积的总和。储液器的最高液面不得高于容器的70% 。
回复
river8
2017年03月11日 20:45:15
6楼
管道工艺安装有问题
各个冷凝器都工作,没问题。有一台不工作,形成对顶。
各个蒸发冷都开就好了。只能这样了。管道已成型
回复
qq_1487549074625
2017年03月12日 09:31:50
7楼

排气总管(273
回复
懂点点电
2017年03月13日 21:06:52
8楼
管道工艺有问题吧,管路中有气阻现象,蒸发冷氨液下不来,是不是平衡管布置不合理
回复
hgdhgdhgd123
2017年03月18日 21:02:50
9楼
每台蒸发冷出液管底部是否设有存液弯,存液弯上部到蒸发冷的出液口的高度有多少?
回复
wyfcc
2017年05月11日 14:13:38
10楼
来学习,荣昌老师还是很厉害的。
回复
和盛飞飞
2017年08月01日 16:39:05
11楼
有图有真相 ,上现场图片,能够更好的判断什么问题!
回复

相关推荐