高手求助!我司有一套氨制冷系统,最近老是出现蒸发器供液量不足
xiaofufu19840701
2011年08月29日 15:43:34
来自于制冷技术
只看楼主

头疼,前几年都没出现过,就今年开始旺季开始,前几年负荷再大,节流阀的开度也就是4圈左右,现今动不动就得全开,蒸发器的液位还总是上不来!有知道的师傅请指点一二!!!氨液过滤器也有拆洗,供液电磁阀也换过,但冷媒负荷高时还是经常出现蒸发器供液量不足,何解???

头疼,前几年都没出现过,就今年开始旺季开始,前几年负荷再大,节流阀的开度也就是4圈左右,现今动不动就得全开,蒸发器的液位还总是上不来!有知道的师傅请指点一二!!!氨液过滤器也有拆洗,供液电磁阀也换过,但冷媒负荷高时还是经常出现蒸发器供液量不足,何解???
abchuanggou
2011年08月29日 15:53:22
2楼
该换节流阀了,节流阀也是有寿命的,要不就是按泵不行了
回复
xiaofufu19840701
2011年08月29日 16:29:26
3楼
氨泵我那边没有,我那氨冷系统较大,
还有节流阀我认为损坏的可能性不大,此阀为i截止阀,而且也没用几年诶,是不是氨量偏少啊,但看氨储罐液位镜液位不低呀,哎...,啥原因哩???
回复
阎良人
2011年08月29日 17:59:56
4楼
你说的不太详细不好判断 ,一般大系统氨制冷设备是必须有氨泵强制供液系统,制冷效果好节约能源,故障描述不清不好判断,(供液不足什么现象,贮液桶液位具体是多少,氨分液位是多少高度,系统是否放过油,系统温度是否正常降温等显现 来判断故障的,)
回复
诺尔制冷
2011年08月29日 18:19:24
5楼
你是系统系统呢,盐水冷却还是其他蒸发系统,你又是怎么知道供液量不足的呢?有时候膨胀阀开启度太大也是不好的,因为闪发气体太多,容易被压缩机直接吸入,那样就会造成液位总是上不来的现象。你是哪里的如果方便可以去看看你的系统。应该可以解决。如果需要进一步交流,请加我QQ460963490,请说明来意。
回复
xiaofufu19840701
2011年08月29日 21:45:23
6楼

我司是冷媒(酒精水)氨制冷系统,关于蒸发器供不上氨液,我是依据吸气压力的高低及观察现场蒸发器实际液位计所呈现的液位
回复
诺尔制冷
2011年08月30日 07:31:30
7楼
也就是载冷剂间接冷却系统咯,不关小膨胀阀试试,也许液位就上来了。用的是那种结构的蒸发器?蛇形管?盘管?
回复
johnparker
2011年08月30日 10:39:03
8楼
系统应该来说是没有问题的,可能是有人动过膨胀阀和电磁阀之前的手动截止阀了,建议你试着调整一下。从楼主的问题来看,低压循环桶供液方式是传统的浮球阀加电磁阀的液位控制方式,通过人工手动调整膨胀阀的开度来是实现负荷的波动,夏季负荷波动比较大,需要频繁调整膨胀阀的开度。最好的办法就是采用更先进的智能液位控制方式。
回复
lingchengling
2011年08月30日 17:18:54
9楼
有这回事情。!!
回复
xiaofufu19840701
2011年08月30日 19:59:26
10楼

用的是盘管式的换热器,如关小了节流阀,载冷剂进出口温差瞧着下降,蒸发器液位根本上不了,热交换效果骤降,用户会吵死...
回复
xiaofufu19840701
2011年08月30日 20:02:13
11楼

浮球阀与电磁阀控制是正常的,问题是蒸发器的供液阀件全开都补液不上啊
回复