建筑结构荷载规范[附条文说明] GB 50009-2012
lyzhongzhi123
2016年12月27日 16:38:15
只看楼主

建筑结构荷载规范 Load code for the design of building structures 内容来源: 众智建筑资源 GB 50009-2012 3 荷载分类和荷载组合 3.1 荷载分类和荷载代表值 3.1.1 建筑结构的荷载可分为下列三类: 1 永久荷载,包括结构自重、土压力、预应力等。 2 可变荷载,包括楼面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、吊车荷载、风荷载、雪荷载、温度作用等。


建筑结构荷载规范
Load code for the design of building structures
内容来源: 众智建筑资源

GB 50009-2012
3 荷载分类和荷载组合 3.1 荷载分类和荷载代表值
3.1.1 建筑结构的荷载可分为下列三类:
1 永久荷载,包括结构自重、土压力、预应力等。
2 可变荷载,包括楼面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、吊车荷载、风荷载、雪荷载、温度作用等。
3 偶然荷载,包括爆炸力、撞击力等。

3.1.2 建筑结构设计时,应按下列规定对不同荷载采用不同的代表值:
1 对永久荷载应采用标准值作为代表值;
2 对可变荷载应根据设计要求采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值;
3 对偶然荷载应按建筑结构使用的特点确定其代表值。

3.1.3 确定可变荷载代表值时应采用50年设计基准期。

3.1.4 荷载的标准值,应按本规范各章的规定采用。

3.1.5 承载能力极限状态设计或正常使用极限状态按标准组合设计时,对可变荷载应按规定的荷载组合采用荷载的组合值或标准值作为其荷载代表值。可变荷载的组合值,应为可变荷载的标准值乘以荷载组合值系数。

3.1.6 正常使用极限状态按频遇组合设计时,应采用可变荷载的频遇值或准永久值作为其荷载代表值;按准永久组合设计时,应采用可变荷载的准永久值作为其荷载代表值。可变荷载的频遇值,应为可变荷载标准值乘以频遇值系数。可变荷载准永久值,应为可变荷载标准值乘以准永久值系数。
3.2 荷载组合
3.2.1 建筑结构设计应根据使用过程中在结构上可能同时出现的荷载,按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载组合,并应取各自的最不利的组合进行设计。

3.2.2 对于承载能力极限状态,应按荷载的基本组合或偶然组合计算荷载组合的效应设计值,并应采用下列设计表达式进行设计:
式中:γ0——结构重要性系数,应按各有关建筑结构设计规范的规定采用;
Sd——荷载组合的效应设计值;
Rd——结构构件抗力的设计值,应按各有关建筑结构设计规范的规定确定。

3.2.3 荷载基本组合的效应设计值S d ,应从下列荷载组合值中取用最不利的效应设计值确定:
1 由可变荷载控制的效应设计值,应按下式进行计算:
式中:γGj ——第j个永久荷载的分项系数,应按本规范第3.2.4条采用;
γQi ——第i个可变荷载的分项系数,其中γQ1 为主导可变荷载Q 1 的分项系数,应按本规范第3.2.4条采用;
γLi ——第i个可变荷载考虑设计使用年限的调整系数,其中γL1 为主导可变荷载Q 1 考虑设计使用年限的调整系数;
SGjk ——按第j个永久荷载标准值G jk 计算的荷载效应值;
SQik ——按第i个可变荷载标准值Q ik 计算的荷载效应值,其中SQ1k 为诸可变荷载效应中起控制作用者;
ψci ——第i个可变荷载Q i 的组合值系数;
m——参与组合的永久荷载数;
n——参与组合的可变荷载数。
2 由永久荷载控制的效应设计值,应按下式进行计算:
注:1 基本组合中的效应设计值仅适用于荷载与荷载效应为线性的情况;
2 当对SQ1k 无法明显判断时,应轮次以各可变荷载效应作为SQ1k ,并选取其中最不利的荷载组合的效应设计值。

3.2.4 基本组合的荷载分项系数,应按下列规定采用:
1 永久荷载的分项系数应符合下列规定:
1)当永久荷载效应对结构不利时,对由可变荷载效应控制的组合应取1.2,对由永久荷载效应控制的组合应取1.35;
2)当永久荷载效应对结构有利时,不应大于1.0。
2 可变荷载的分项系数应符合下列规定:
1)对标准值大于4kN/m 2 的工业房屋楼面结构的活荷载,应取1.3;
2)其他情况,应取1.4。
3 对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,荷载的分项系数应满足有关的建筑结构设计规范的规定。

3.2.5 可变荷载考虑设计使用年限的调整系数γL 应按下列规定采用:
1 楼面和屋面活荷载考虑设计使用年限的调整系数γL 应按表3.2.5采用。
3.2.5 楼面和屋面活荷载考虑设计使用年限的调整系数γ L



结构设计使用年限(年)
5
50
100
γL
0.9
1.0
1.1
注:1 当设计使用年限不为表中数值时,调整系数γL 可按线性内插确定;
2 对于荷载标准值可控制的活荷载,设计使用年限调整系数γL 1.0。

2 对雪荷载和风荷载,应取重现期为设计使用年限,按本规范第E.3.3条的规定确定基本雪压和基本风压,或按有关规范的规定采用。

3.2.6 荷载偶然组合的效应设计值Sd 可按下列规定采用:
1 用于承载能力极限状态计算的效应设计值,应按下式进行计算:
式中:SAd——按偶然荷载标准值Ad 计算的荷载效应值;
ψf1——第1个可变荷载的频遇值系数;
ψqi——第i个可变荷载的准永久值系数。
2 用于偶然事件发生后受损结构整体稳固性验算的效应设计值,应按下式进行计算:
注:组合中的设计值仅适用于荷载与荷载效应为线性的情况。

3.2.7 对于正常使用极限状态,应根据不同的设计要求,采用荷载的标准组合、频遇组合或准永久组合,并应按下列设计表达式进行设计:
式中:C——结构或结构构件达到正常使用要求的规定限值,例如变形、裂缝、振幅、加速度、应力等的限值,应按各有关建筑结构设计规范的规定采用。

3.2.8 荷载标准组合的效应设计值Sd 应按下式进行计算:
注:组合中的设计值仅适用于荷载与荷载效应为线性的情况。

3.2.9 荷载频遇组合的效应设计值Sd 应按下式进行计算:
注:组合中的设计值仅适用于荷载与荷载效应为线性的情况。

3.2.10 荷载准永久组合的效应设计值Sd 应按下式进行计算:
注:组合中的设计值仅适用于荷载与荷载效应为线性的情况。

anbanshangderou
2016年12月28日 09:24:13
2楼
谢谢楼主分享!
回复
土木1号
2016年12月28日 13:23:31
3楼
谢谢楼主分享
回复
lyzhongzhi123
2016年12月28日 13:38:55
4楼
anbanshangderou 发表于 2016-12-28 09:24 谢谢楼主分享!可以关注我,也可以到众智建筑资源zzguifan.com搜索查阅更多规范
回复
lyzhongzhi123
2016年12月28日 13:39:34
5楼
土木1号 发表于 2016-12-28 13:23 谢谢楼主分享请关注我,也可以到众智建筑资源zzguifan.com搜索查阅更多建筑类规范
回复
anbanshangderou
2016年12月29日 08:11:46
6楼
很好的资料,谢谢楼主分享
回复
lijunxi
2017年01月05日 16:10:33
7楼
也是大神那,向楼主学习!也是大神那,向楼主学习!
回复
lyzhongzhi123
2017年01月05日 16:14:25
8楼
lijunxi 发表于 2017-1-5 16:10 也是大神那,向楼主学习!也是大神那,向楼主学习!:):):)微微一笑
回复
涛声依旧68
2017年01月06日 08:17:00
9楼
谢谢楼主分享
回复
lyzhongzhi123
2017年01月06日 10:31:40
10楼
涛声依旧68 发表于 2017-1-6 08:17 谢谢楼主分享可以加关注,阅读更多其它的规范内容!!
回复
gejygejy
2022年11月09日 09:08:18
11楼

xiexie 谢谢楼主分享!!!!

回复

相关推荐

APP内打开