技术讨论:满液式蒸发器冷凝器液位和回油问题
beijingxq
beijingxq Lv.4
2016年12月25日 19:45:36
来自于制冷技术
只看楼主

最近接手几台螺杆热泵供暖机组,蒸发器和冷凝器都是满液式的,一套系统的油跑了,把油位开关短接,开机,油回来了,又加了几瓶制冷剂,开机时蒸发器液位还不是很明显,问下大家这种机器的制冷剂量是根据什么看出来的呢,是看蒸发器还是冷凝器液位,大家讨论下啊

最近接手几台螺杆热泵供暖机组,蒸发器和冷凝器都是满液式的,一套系统的油跑了,把油位开关短接,开机,油回来了,又加了几瓶制冷剂,开机时蒸发器液位还不是很明显,问下大家这种机器的制冷剂量是根据什么看出来的呢,是看蒸发器还是冷凝器液位,大家讨论下啊
懂点点电
2016年12月29日 13:41:58
12楼
懂点点电 发表于 2016-12-28 09:08 油位报警和压差报警不是一回事,你从压缩机油视镜看压缩机油位稳定吗?我感觉不是压差开关问题,应该是机油有泡沫(溶制冷剂了)还有压缩机油滤可能有点堵了
回复
beijingxq
2016年12月30日 12:56:55
13楼
懂点点电 发表于 2016-12-29 13:41 我感觉不是压差开关问题,应该是机油有泡沫(溶制冷剂了)还有压缩机油滤可能有点堵了我准备先给换一下油滤和压差控制器看看怎么样
回复
阿虎06
2016年12月31日 11:14:31
14楼
氟利昂与油互融,冲霜的时候能带回来
回复
财源滚滚
2017年01月02日 09:18:29
15楼
谢谢楼主分享
回复
dakar1982
2017年03月27日 14:58:06
16楼
xiaoqiangbeijing 发表于 2016-12-27 21:45 压缩机上安装着一个压差开关,我看电路图上写着是油压差开关,高压接在压机高压排气处,低压接在压机侧底部 …压差开关是用来检测油过滤器两端压差的,如果油过滤器堵了,两端压差肯定就大,提示要清理油过滤器滤芯了。
回复