一般消防管道的水头损失怎么估算
luluren
luluren Lv.5
2016年12月22日 10:12:03
只看楼主

我以为要根据水力计算表在那慢慢算,那些老工程师都说一般都是估算出来的

我以为要根据水力计算表在那慢慢算,那些老工程师都说一般都是估算出来的
lock0570
2016年12月22日 11:29:40
2楼
傻,现在都可以软件算了,手算得需要多少时间额
回复
luluren
2016年12月22日 13:33:04
3楼
lock0570 发表于 2016-12-22 11:29 傻,现在都可以软件算了,手算得需要多少时间额:L是用那个水力计算表那个软件计算吗,不太会用
回复
不会游泳的鱼哈
2016年12月22日 14:36:30
4楼
一般估算个10~15m 就可以了!!
回复
luluren
2016年12月22日 16:39:27
5楼
不会游泳的鱼哈 发表于 2016-12-22 14:36 一般估算个10~15m 就可以了!!水喷雾的呢,肯定不够吧,还有如果是高层建筑呢
回复
给排水设计佬
2016年12月23日 12:32:47
6楼
一般我只用高差和沿程、局部水损再加多5-10米的水头
回复
雍牧
2016年12月23日 14:23:24
7楼
来学习学习
回复
小鱼188
2016年12月25日 20:32:53
8楼
局部水损再加多5-10米的水头
回复
luluren
2016年12月26日 08:55:36
9楼
给排水设计佬 发表于 2016-12-23 12:32 一般我只用高差和沿程、局部水损再加多5-10米的水头局部和沿程是用计算的还是
回复
luluren
2016年12月26日 08:56:14
10楼
xiaoyu8079 发表于 2016-12-25 20:32 局部水损再加多5-10米的水头只算局部不算沿程吗,好像是沿程有时候就可以忽略了。
回复
给排水设计佬
2016年12月27日 12:25:29
11楼
luluren 发表于 2016-12-26 08:56 只算局部不算沿程吗,好像是沿程有时候就可以忽略了。那看你的管网有多长咯
回复