跳仓法施工能否解决超长结构引起的温度收缩膨胀?
晓他爷爷
晓他爷爷 Lv.10
2016年12月20日 13:29:53
来自于建筑施工
只看楼主

跳仓法施工能否解决超长结构引起的温度收缩膨胀?

跳仓法施工能否解决超长结构引起的温度收缩膨胀?
justale
2016年12月22日 00:02:47
2楼
这个,还是后浇带比较靠谱
回复
time1985px
2016年12月26日 09:39:22
3楼
后浇带对温度收缩膨胀的效果虽然有效但也不能设置过多,会影响结构和防水。跳仓法理论上挺好就是时间把握和浇筑顺序不好把控,没有经验还真不敢尝试。
回复
w774903875
2016年12月26日 10:17:32
4楼
是的,后浇带施工经验常规,跳仓法相对复杂。
回复
晓他爷爷
2016年12月28日 18:25:37
5楼
混规8.1.3上有一些控制混凝土收缩或者温度变化的措施,因为经常会看到一些超长结构,只是做了后浇带,而未做分缝处理,就想了解一下,施工的时候材料,施工顺序,养护条件等等,有没有什么特殊的处理。
回复