通风排烟系统 楼主 发帖

封闭楼梯间对开窗面积也有要求吗?

楼主
1楼2016-12-1318:45
如题,封闭楼梯间对开窗面积也有要求吗?最近消防专家会专家这样提了,让人很郁闷,难道也需要开窗面积达到2平米吗?有什么依据?
16
  • 2楼
    当然了,看规范GB50016-2014 第6.4.2.1,“不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设机械加压送风系统或采用防烟楼梯间”。这条就是对封闭楼梯间的要求啊。强制性条文哦。
    2016-12-14 09:53
  • 3楼
    fantaizi 发表于 2016-12-14 09:53
    当然了,看规范GB50016-2014 第6.4.2.1,“不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设机械加压送风系统或 ...
    我也想请问一下,如果是地下一二层的封闭楼梯间,那么这个自然通风的要求是什么,应该就不是2平方米了吧
    2016-12-14 14:43
  • 4楼
    txclll 发表于 2016-12-14 14:43
    我也想请问一下,如果是地下一二层的封闭楼梯间,那么这个自然通风的要求是什么,应该就不是2平方米了吧
    对啊,难道封闭楼梯间也要这样要求吗?
    2016-12-14 17:51
  • 5楼
    mage780705 发表于 2016-12-14 17:51
    对啊,难道封闭楼梯间也要这样要求吗?
    当然是啊。封闭楼梯间没有外窗就是“不能自然通风”,有外窗但可开启面积不足2m2就是“自然通风不能满足要求”。这不是很明白的事情么?
    2016-12-15 10:55
  • 6楼
    讨论学习了 谢谢
    2016-12-15 10:58
  • 7楼
    txclll 发表于 2016-12-14 14:43
    我也想请问一下,如果是地下一二层的封闭楼梯间,那么这个自然通风的要求是什么,应该就不是2平方米了吧
    这个当然了,规范就是这样要求的呀,每五层开窗面积不小于2平方啊,就算是地下只有一层也是一样的。就像加压送风量就只有20层的分界线,20层以上和20层一下,不是说你的层数越少风量就会打折。
    2016-12-15 18:06
  • 8楼
    fantaizi 发表于 2016-12-15 18:06
    这个当然了,规范就是这样要求的呀,每五层开窗面积不小于2平方啊,就算是地下只有一层也是一样的。就像加 ...
    好的学习了谢谢
    2016-12-16 09:22
  • 9楼
    封闭楼梯间我都是让建筑定性,除非一眼就看出来无法满足自然通风采光的要求我才处理!
    2017-3-7 10:37
  • 10楼
    防火规范有要求,封闭楼梯间的自然排烟开窗要求与防烟楼梯间是一样的。
    2017-3-10 11:05