本人现在有一个项目,有一个水池温度需要控制在5℃,在水池布碳钢盘管,碳钢盘管内通-5℃的冷冻水,制冷量是175KW,我需要配多大的碳钢盘管呢?多大面积的呢? 请给位专家不吝赐教,谢谢!
本人现在有一个项目,有一个水池温度需要控制在5℃,在水池布碳钢盘管,碳钢盘管内通-5℃的冷冻水,制冷量是175KW,我需要配多大的碳钢盘管呢?多大面积的呢?
请给位专家不吝赐教,谢谢!
12楼
换热系数按照5KW每平米,安装搅拌器后的水速不低于0.5米,当然流速高一点好
水池长度40米,安装8跟管子就行了,总长度320米
回复
13楼
荣昌制冷 发表于 2016-12-1 17:18 自己算一算吧,很简单的。水池长4m,盘管组长度3.4m足够(水池两头各空30cm);盘管管径和弹簧弯间距: …谢谢 荣昌老师
回复
14楼
林刚 发表于 2016-12-2 08:35 换热系数按照5KW每平米,安装搅拌器后的水速不低于0.5米,当然流速高一点好水池长度40米,安装8跟管子就 … 谢谢大师:)
回复
15楼
很好,很详细,学习了,谢谢楼主!
回复
16楼
路过长知识了
回复
17楼
谢谢楼主分享
回复
18楼
盐水制冰的时候 我们一般设计都会是一个KW用6~7个平方的螺旋式蒸发器
回复
19楼
谢谢楼主分享
回复
20楼
回复