碳钢盘管换热面积选型
陆启
陆启 Lv.5
2016年12月01日 12:43:09
来自于制冷技术
只看楼主

本人现在有一个项目,有一个水池温度需要控制在5℃,在水池布碳钢盘管,碳钢盘管内通-5℃的冷冻水,制冷量是175KW,我需要配多大的碳钢盘管呢?多大面积的呢? 请给位专家不吝赐教,谢谢!

本人现在有一个项目,有一个水池温度需要控制在5℃,在水池布碳钢盘管,碳钢盘管内通-5℃的冷冻水,制冷量是175KW,我需要配多大的碳钢盘管呢?多大面积的呢?
请给位专家不吝赐教,谢谢!
荣昌制冷
2016年12月01日 13:38:28
2楼
你还必须提供水池的长宽高(圆形的提供直径和高度)体积(容积),以及存水量和需要多少时间内达到5℃的水温。
回复
陆启
2016年12月01日 14:02:15
3楼
荣昌制冷 发表于 2016-12-1 13:38 你还必须提供水池的长宽高(圆形的提供直径和高度)体积(容积),以及存水量和需要多少时间内达到5℃的水温 …水池容积60立方,40x1x1.5(H)m,水池最初温度是5℃(维持水温5℃),池内有螺旋搅拌器,以5T/H的处理量将28℃的鸡肉冷却至5℃,制冷量是175KW,管内提供-5℃的冷冻水,采用不锈钢换热管(Φ38),需要多少面积?刚刚弄错了材质,不好意思,谢谢!
回复
荣昌制冷
2016年12月01日 14:22:32
4楼
陆启 发表于 2016-12-1 14:02 水池容积60立方,40x1x1.5(H)m,水池最初温度是5℃(维持水温5℃),池内有螺旋搅拌器,以5T/H的处理量 …奇怪了,我有些不明白,冷却鸡肉至5℃,管内的冷水温度也是5℃,怎么能把水池里的水温最终降至于5℃?应该是管内的冷水温度设置在1~2℃(尽量设置低些温度则降得快,但水温不得在0℃,否则会结冰),比水池里的温度低,这样水池的水温才可能被降下来。还有,鸡肉都浸泡在水池里吗?否则鸡肉怎么与冷水换热?
回复
陆启
2016年12月01日 14:30:39
5楼
荣昌制冷 发表于 2016-12-1 14:22 奇怪了,我有些不明白,冷却鸡肉至5℃,管内的冷水温度也是5℃,怎么能把水池里的水温最终降至于5℃?应该 …管内的水零下5℃,鸡肉浸泡在水池中。
回复
陆启
2016年12月01日 14:31:17
6楼
荣昌制冷 发表于 2016-12-1 14:22 奇怪了,我有些不明白,冷却鸡肉至5℃,管内的冷水温度也是5℃,怎么能把水池里的水温最终降至于5℃?应该 …不锈钢盘管布在水池里面
回复
荣昌制冷
2016年12月01日 15:13:44
7楼
陆启 发表于 2016-12-1 14:30 管内的水零下5℃,鸡肉浸泡在水池中。管内的水零下5℃,那就需要配制成载冷剂水溶液,而且还要比溶液的凝固点低5℃,即在-10度下溶液不会凝固,否则溶液凝固,水温也降不下。
回复
陆启
2016年12月01日 15:25:12
8楼
荣昌制冷 发表于 2016-12-1 15:13 管内的水零下5℃,那就需要配制成载冷剂水溶液,而且还要比溶液的凝固点低5℃,即在-10度下溶液不会凝固, … 是的,管内的是载冷剂水溶液,不会凝固。。。。在此种工况下,不锈钢的换热系数一般是取值多少呢?
回复
荣昌制冷
2016年12月01日 15:33:30
9楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-12-1 15:42 编辑 陆启 发表于 2016-12-1 15:25 是的,管内的是载冷剂水溶液,不会凝固。。。。在此种工况下,不锈钢的换热系数一般是取值多少呢?不锈钢管的导热系数一般取14kcal/m.h.℃。下面有几种盘管型式,你参考一下:盘管间距可适当放开(拉开)一些,以基本放满水池为准。如果要求降温快,应该选图3式样,一大一小套成双重盘管。566008356600855660087
回复
陆启
2016年12月01日 15:55:59
10楼
荣昌制冷 发表于 2016-12-1 15:33 不锈钢管的导热系数一般取14kcal/m.h.℃。下面有几种盘管型式,你参考一下:盘管间距可适当放开(拉开) …非常感谢荣昌老师!按照这个制冷量的话,我配多长的盘管(外径38)好呢?谢谢
回复
荣昌制冷
2016年12月01日 17:18:25
11楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-12-1 17:28 编辑 陆启 发表于 2016-12-1 15:55 非常感谢荣昌老师!按照这个制冷量的话,我配多长的盘管(外径38)好呢?谢谢自己算一算吧,很简单的。水池长4m,盘管组长度3.4m足够(水池两头各空30cm);盘管管径和弹簧弯间距:无缝管外径32mm,间距3cm;铜管外径25mm,间距也是3cm;使用内外双盘管组直径:无缝管和铜管盘管都为70cm(外圈盘管组),内圈盘管组都为50cm(盘管组直径过小弯管的难度较大)。根据以上数据,就可以分别计算出32mm和25mm的管子总长度了。如果是卧式搅拌机,安装时,搅拌的叶轮片设在内圈盘管组的中心即可;如果是立式搅拌器,盘管组的长度选定3m长就足够了,预留出搅拌的安装和运转空间。立式搅拌的叶轮下方还应加工一块顺水池流向的圆弧形坡度挡板,叶轮转动时起到鼓动推送流动的作用。
回复

相关推荐

APP内打开