【每周交流会·44期】室外综合管网工程施工过程中的若干问题
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2016年10月12日 14:43:01
只看楼主

室外综合管网工程施工过程中的若干问题 主编:米兰 作者:Gety


QQ截图20160921163057.jpg








室外综合管网工程施工过程中的若干问题












主编:米兰






作者:Gety




















室外管网工程一般由市政配套工程(供电、给水、燃气)、雨污水系统工程、消防供水工程及弱电系统(有线、三网、火灾报警等)组成,由于参建单位较多、管网交叉、各种原因造成的覆土厚度等原因,造成了施工质量并不乐观的问题,在此望各位同行给予宝贵建议,以提高工程品质。


















1





Q1、施工顺序







关于施工顺序,一般由先到后按照雨污水--市政配套、消防供水--弱电系统的顺序,现时住宅建筑由于工期原因,往往不能等到施工面完全成熟后再进行管网施工,而是分区域逐步进行,加上外立面装饰(如干挂石材)作业阻挠,


导致单体建筑雨污水接水井不得不退让至离建筑物很远,各后续管网也跟着退让,致使很多管网均在道路中,对后期维修及安全性均有影响,关于以上是否有更好的办法或者不妥之处?








1.png












2





Q2、覆土问题







关于覆土深度问题,现如今规划部门均要求按照1:1比例配置停车位,导致地下车库不得不安装部分机械停车位,由于机械停车位对净高要求比较高,为了不增加地下室层高,会存在部分区域结构进行反梁处理,这就导致了成熟面覆土深度有限(被反梁阻挡),此区域的管网施工非常困难,个人曾试想将单体建筑周边空出几米的深覆土区域 ,以便布置管网,但可行性并不高,对于此,不知各位同行有无较好的处理方法?








2.png












3





Q3、渗水问题








关于各系统进入建筑物处的外墙预留套管防水封堵问题,由于各管网与前期预留套管/管段的接续并非同种材质,例如供电一般使用CPVC管,而前期预留一般为钢套管或者SC管段伸出建筑,又如供水管道与预留套管之间缝隙较小,加上这些单位一般在施工期间并不实施封堵,待到室外回填整形后,从室内封堵,效果很差,


本人经历的几个项目,在运行期间均存在大范围渗水漏水问题





关于此,各位可有较好方法?

























交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。

通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。



















活动奖励:

10-100个

土木

币(回复优秀者)







参与时间:

2016/10/12-10/19




















































































往期交流话题回顾:











【每周交流会·43期】住宅竖井密集母线供电的若干问题讨论









【每周交流会·42期】房地产不行了,我们还可以做海绵城市


 











【每周交流会·41期】“熔断”是怎么被玩坏的?









【每周交流会·40期】TT 系统电源中性点的接地极间距问题?









【每周交流会·39期】困扰变压器行业,光鲜发展的背后黑手是谁?









【每周交流会·38期】建筑市场,搞地方分割的年代已过!









【每周交流会·37期】 常见的接地系统中的PE和N,他的看法你有何见解?









【每周交流会·36期】“文胸引雷” 的观点,你赞同吗?









【每周交流会·35期】火灾情况下,如何最大限度保证人员安全迅速疏散?









【每周交流会·34期】电梯事故发生时,你懂自救吗?









【每周交流会·33期】你是否也经常忽略线路和设备的漏电电流呢?









【每周交流会·32期】对于火线、零线、地线?他说的,你认同吗?









【每周交流会·31期】IEC对用电设备的PE线电流有无规定限值?









【每周交流会.30期】对于独栋别墅入户总开关,是否有必要设置漏电断路器?









【每周交流会.29期】新版《火灾自动报警系统设计规范》消防控制室问题?









【每周交流会18期】安全照明和备用照明有什么区别?









【每周交流会17期】基础接地网是否应该焊接?









【每周交流会15期】住宅项目如何设置火灾自动报警系统?









【每周交流会14期】铝外壳的母线槽是否可以把外壳作为PE线?









【每周交流会10期】浴室触电事故屡屡发生,究竟原因何在?









更多往期内容,请进入淘帖专辑查看〉〉〉















1.png



2.png



QQ截图20160921163057.jpg

lkjh12345321545
2016年10月16日 11:16:57
13楼
谢谢楼主提供方便,正是本人希望拥有的。
回复
tydftyydf54853
2016年10月16日 11:38:31
14楼
谢谢。先看看了
回复
tydftyydf54853
2016年10月16日 11:40:10
15楼
谢谢。先看看了
回复
莫一烈
2016年10月16日 21:14:08
16楼
谢谢楼主分享
回复
attemptation
2016年10月17日 08:46:50
17楼
我是来看结论的
回复
luochongchong
2016年10月17日 09:45:50
18楼
非常感谢楼主的分享了哇。
回复
co1475978951299
2016年10月17日 09:52:52
19楼

非常感谢楼主的分享了哇。
回复
co1475978951299
2016年10月17日 09:53:18
20楼

非常感谢楼主的分享了哇。
回复
co1475978951299
2016年10月17日 09:54:53
21楼

非常感谢楼主的分享了哇。
回复
ddq150204
2016年10月17日 09:56:27
22楼
同样的疑问,等待同行的好的思路和方法
回复

相关推荐

APP内打开