请大家谈谈做室外管网设计时的经验,如管线交叉的处理方法。

请大家谈谈做室外管网设计时的经验,如管线交叉的处理方法。
mygwater
2004年06月18日 21:08:44
2楼
线交叉的处理方法。一定要处理好管线的高度关系,做好套管。污水当然在下面。
回复
huanhuan
2004年06月18日 21:18:10
3楼
有压管让无压管
回复
蓝冰有个仔
2004年06月19日 02:58:48
4楼
遵循的原则是:压力管线让重力自流管线;分支管线让主干管线;可弯曲的让不可弯曲的;小管径的让大管径的。
回复
theman13
2004年06月19日 08:47:05
5楼
楼上说的对,压力管线让重力自流管线;分支管线让主干管线;可弯曲的让不可弯曲的;小管径的让大管径的
再有就是谁上面谁下面,一般污水管在下,冷水管在下,管间间距要符合要求,管标高要预先设定好,还要与其它专业配合协调好不然会经常碰到问题的
回复
lesehan
2004年06月19日 10:03:03
6楼
同意
回复
1971ljm
2004年06月19日 10:16:57
7楼
首先要依据城市管线综合设计规范来设计,交叉时要优先考虑重力流管,大管道,不可弯的管道,在交叉时,先确定重力流管的设计标高然后确定与之相交的管道是否可在其上敷设否则只能下穿。