消防喷淋系统气压测试合格标准
jiankang513
2016年09月24日 10:45:19
只看楼主

我是甲方,因车间设备已正常生产,喷淋系统无法进行水压试验,故要求施工方进行气压试验,目前结果是打0.75mpa保12H降0.25mpa左右,施工方一直说此为合格,其他无方法,请问消防气压试验是否有相关标准,打多少公斤保多少小时降多少算合格呢?

我是甲方,因车间设备已正常生产,喷淋系统无法进行水压试验,故要求施工方进行气压试验,目前结果是打0.75mpa保12H降0.25mpa左右,施工方一直说此为合格,其他无方法,请问消防气压试验是否有相关标准,打多少公斤保多少小时降多少算合格呢?
lichangan1000
2016年09月24日 15:37:55
2楼
验收规范里很明确。但有一点气压试验不能代替水压试验吧?气压试验压力不能太高,对管道有破坏作用。
回复
guanj2007
2016年09月26日 11:50:58
3楼
气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力应为0.28Mpa,且稳压24h,压力降不大于0.01Mpa。但最终还是要灌水入管道加压的。
回复
guanj2007
2016年09月26日 11:54:52
4楼
如果甲方知道了喷淋系统还未施工完成、验收,就敢生产,万一有什么事,好好想想,你的胆儿可够大的,如有火情,罚款、拘留是小事了,损失大的话要判刑!
回复