多点接地安全问题,需要大家帮忙看看
小弟我不懂
2016年08月22日 21:24:27
只看楼主

所谓多点接地是不是指多点不同地网的接地。我现在有两台10/0.4kv变压器,一台发电机,两台变压器是同一段高压母线供电。两市电一母线,两市电没电,发电机启动。现在的问题是,我两市电和联络柜断路器都是3极断路器,市电与发电切换柜的两台断路器是4极的。设计给我的图纸是:两台变压器的中性点都接地,通过母线桥A,B,C,N,PE接到我的开关柜。 根据规范这样的要求,好像是两台变压器中性点不能就近接地,两台变压器中性点直接引出一条PEN线到我的开关柜的两台市电进线开关柜。然后再我的开关柜把PEN分成N,PE两条线,再把PE和N找一点连接起来接到地网。(如图1)

这里说到的:变压器,一台发电机,低压柜都在同一个电房。是不是按设计院的,两台变压器的中性点都直接接地。同一个电房是不是只有一个接地柱,所以两台变压器先直接中性点接地,在引出PE,N两条线,是不是可以看成只接了一点地。(另外这个电房里面还有很多房柱都写着“室内接地扁钢与桩基,承台接地引上端点通焊”,配电房里面这一圈接地扁钢无论你与房间的多少条柱焊接,应该说都是接到地下所做的同一个地网吧。
还是说我接线还是得按图1来。因为设计院写明系统为TN-S而不是TN-C-S.







老有所为
2016年08月24日 09:41:48
2楼
谢谢分享。
回复
a396673967
2016年08月24日 09:53:36
3楼
以前的做法是变压器单独接地 发电机进线用4P 现在新的接地规范要求在低压柜做一点接地了 但是好多设计院还是按老的做法设计
回复
duanjjxj
2016年08月24日 12:16:04
4楼
谢谢分享!!!
回复
小弟我不懂
2016年08月24日 13:25:22
5楼
a396673967 发表于 2016-8-24 09:53 以前的做法是变压器单独接地 发电机进线用4P 现在新的接地规范要求在低压柜做一点接地了 但是好多设计院还是 …也就是说我的低压柜两市电进线和联络的断路器还是用3P,然后接地还是按设计院的做。两中性点直接接地,中性点出零线和地线去低压柜。。不必想得那么麻烦。
回复
老有所为
2016年08月28日 09:31:31
6楼
谢谢分享。
回复
shanling80
2016年08月29日 16:25:30
7楼
谢谢分享!!!
回复
轩陌
2016年08月30日 09:15:46
8楼
谢谢楼主分享
回复
小弟我不懂
2016年08月30日 18:43:25
9楼
大家继续顶
回复
worufuping
2016年08月31日 00:23:31
10楼
变压器直接中性点接地,考虑杂散主ACB、联络ACB-4P,发电机ATS-4P;一般项目没杂散没什么影响
回复
吾西
2016年08月31日 08:58:55
11楼
非常感谢楼主分享!!!
回复