求助:北方(山东济宁)住宅给排水几个问题
xia956666918
2016年08月08日 12:03:08
只看楼主

本人第一次做北方(山东济宁)的项目,有几个问题不是很明白。希望大神们能替我解惑。 工程概况 ,建筑高度33.0米,十一层,每层层高3.0米,第一层为隔间车库(35辆 未超过50辆不需设置喷淋)二到十一为住宅。 问题 1. 一层隔间车库室内消火栓设置,在我们这边是可以直接挂在外墙上,这样可以省去很多成本。本项目室内消火栓是不是应该全部放到室内,并且每间放两个?有没有更好的解决办法? 2.室内消火栓系统屋面连通管的保温问题,外露的消防管保温怎么搞?

本人第一次做北方(山东济宁)的项目,有几个问题不是很明白。希望大神们能替我解惑。
工程概况 ,建筑高度33.0米,十一层,每层层高3.0米,第一层为隔间车库(35辆 未超过50辆不需设置喷淋)二到十一为住宅。
问题
1. 一层隔间车库室内消火栓设置,在我们这边是可以直接挂在外墙上,这样可以省去很多成本。本项目室内消火栓是不是应该全部放到室内,并且每间放两个?有没有更好的解决办法?
2.室内消火栓系统屋面连通管的保温问题,外露的消防管保温怎么搞?
3.屋顶消防水箱一定要放到室内且室内要采暖??
4.地下室喷淋采用什么样系统??
求大神们帮帮忙!!小弟在这里先谢谢大家~


JAH2(IA7VM)U3I~YQWLAAO5.png


()9UY72K`UE2IH1JL%[KFPO.png

xingruyu0515
2016年10月20日 10:00:22
2楼
消火栓放在室内,水箱也放在室内,水箱间要求采暖(有最低温度5℃要求),可以在楼梯两侧设置两个单栓,顶部在楼梯间内成环状布置。消防管道尽量设置在屋内。
回复
cysd118
2016年08月08日 12:03:09
3楼
1.一层可以采用干式系统,在建筑外墙设置消火栓。
2.如果在屋面联通,做电伴热保温,尽量避免这种联通方式。
3.消防水箱一定放到消防水箱间,并保证室温不低于5℃,供暖方式暖气片或电热器都可以。
4.采用湿式系统。
回复
craft0001
2016年11月26日 13:52:13
4楼
谢谢,学习了
回复
cyp629
2016年11月28日 10:36:03
5楼
1.采用湿式消火栓系统。
2.如果在屋面联通,做电伴热保温。
3.消防水箱一定放到消防水箱间,并保证室温不低于5℃,供暖方式暖气片。
4.采用湿式系统。
回复
攻城师92274
2016年11月29日 15:17:22
6楼
回复
weiwei4206
2017年03月27日 14:45:54
8楼
cysd118 发表于 2016-8-8 12:03 1.一层可以采用干式系统,在建筑外墙设置消火栓。2.如果在屋面联通,做电伴热保温,尽量避免这种联通方式 …靠普哈~~~~~~~~~~~~
回复
liugps
2017年03月28日 22:01:02
9楼
一:按照建筑设计防火规范GB50016-2014
8. 2. 1下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:
1建筑占地面积大于300m,的厂房和仓库;
2高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;
注:建筑高度不大干27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。
本建筑33m,所以必须做湿式消火栓系统。
二:保温采用电伴热。
三:按消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014执行。
5.2.4高位消防水箱的设置应符合下列规定:
1.当高位消防水箱在屋顶露天设置时.水箱的人孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施;
2严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施;
3高位消防水箱与基础应牢固连接。
5. 2. 5高位消防水箱间应通风良好,不应结冰,当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于5CO
四:地下室宜采用干式或预作用喷淋系统。

回复

相关推荐