某建筑设计院的图纸,这样可以吗
陈氏屾人
2016年07月12日 16:29:10
只看楼主

图中的每个回路从同一开关出线到下一级不同的配电箱。有几个配电箱就从开关出几根电缆过去。这样可以吗?有没有违反规范?

图中的每个回路从同一开关出线到下一级不同的配电箱。有几个配电箱就从开关出几根电缆过去。这样可以吗?有没有违反规范?
陈氏屾人
2016年07月12日 16:29:41
2楼
回帖有奖励,不要浪费资源哦
回复
太白云渡
2016年07月12日 17:21:53
3楼
这个很常见,下级配电箱采用T接形式或者分支电缆形式进线。看一下下级配电系统竖向就清楚了。
回复
陈氏屾人
2016年07月12日 17:25:52
4楼
太白云渡 发表于 2016-7-12 17:21 这个很常见,下级配电箱采用T接形式或者分支电缆形式进线。看一下下级配电系统竖向就清楚了。不是T接哦 这个是几根电缆一起出线,分别到后面的不同配电箱
回复
hqf198482999
2016年07月13日 09:56:57
5楼
如果用预分支电缆也可以,但是要定制预做。
回复
a396673967
2016年07月13日 10:51:01
6楼
不重要的负荷可以这么接,但是回路不能太多。开关按出线总的容量选择,就是出线保护放在末端了,但是 一个回路短路了可能总的跳匝,影响范围大
回复
大同00
2016年07月13日 12:46:36
7楼
此种做法严重不合理。
保护开关若按总负荷整定,则配电线路无保护;若按配电线路整定,则接在同一开关上的多个回路不能同时运行。
回复
游乐儿123
2016年07月13日 14:17:57
8楼
无图无真相
回复
菜鸟小王
2016年07月13日 14:36:15
9楼
没看到图啊??
回复
希望在前方
2016年07月19日 07:37:35
10楼
路过。。。
回复
认真的逗娇娇
2016年07月19日 08:11:33
11楼
应按《GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统》中相关规定对待带电池与不带电池的应急照明灯具
回复

相关推荐

APP内打开