1000冷吨离心式冷水机组调试运行
懂点点电
2016年07月07日 20:22:17
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 懂点点电 于 2017-5-7 18:42 编辑 这两日调试了两台1000冷吨离心式冷水机组,与大家分享下。机组是约克牌机组,变频驱动,全彩屏控制中心,运行参数采用画面式显示,参数一目了然。制冷量1000冷吨,最大耗电量618千瓦,机组采用了高效的满液式蒸发器,标准工况冷却水37度,流量716吨。冷冻出水7度,流量604吨,2级能效,部分负荷时可以达到1级能效。具体看图片,同时也欢迎搞冷水机组的坛友沟通交流,互相提高!!!

本帖最后由 懂点点电 于 2017-5-7 18:42 编辑

这两日调试了两台1000冷吨离心式冷水机组,与大家分享下。旋转 旋转 IMG_1175.JPG


运行.JPG


功率.JPG

免费打赏
cjfu0603
2016年08月13日 09:08:17
33楼
荣昌制冷 发表于 2016-8-9 22:57 管它什么“趋近温度”,什么时候还会作弄出个“趋远温度”来,都是自作出来的,制冷工程的技术辞典里唯独 …您老忽略了换热器有换热热阻和换热系数一说。用2度的冷媒将水冷却到7度和用5度的冷媒将水冷却到7度,不一定就是2度的冷却得快,还受换热器的材质、流体分布、结垢状况、是否有气等众多因素的影响,而小温差或趋近温度就是反映这些因素影响的一个综合度量值。
回复
cjfu0603
2016年08月13日 09:18:13
34楼
荣昌制冷 发表于 2016-8-9 22:57 管它什么“趋近温度”,什么时候还会作弄出个“趋远温度”来,都是自作出来的,制冷工程的技术辞典里唯独 …换热量公式Q=HAΔt,H为换热系数,A为换热面积 ,Δt为换热温差。在刚才的例子中,只是温差比较大,换热系数却未定,如何能判定温差大就换热量或热流密度大?
回复
荣昌制冷
2016年08月13日 10:53:06
36楼
cjfu0603 发表于 2016-8-13 09:08 您老忽略了换热器有换热热阻和换热系数一说。用2度的冷媒将水冷却到7度和用5度的冷媒将水冷却到7度,不一 …这不等于片面说你的一面吗?你的那面存在换热系数,热阻,流体,换热器的材质,结垢等等,难道我说的换热温差里就不存在这些因素吗?那你也忽略了我说的这些因素存在啊!不能光强调你说的情况和因素存在,假如在所有同样的条件下作比较呢?说点直接或者通俗一点的:你如何解释一个同样温度和同样质量(重量)的两杯热水,一杯放入比它温度低5度的冷却水中(所谓换热大温差),另一杯放入比它温度低1~2度的冷却水中(所谓换热小温差),哪杯被冷却得快???
回复
斗战圣佛
2016年08月13日 13:08:34
37楼
争论得好激烈!
最好是把长期稳定运行的一些参数报告出来,才能更好说明问题!
回复
keqianggod
2016年08月30日 16:48:03
38楼
荣昌制冷 发表于 2016-8-13 10:53 这不等于片面说你的一面吗?你的那面存在换热系数,热阻,流体,换热器的材质,结垢等等,难道我说的换热 …是不是这样~假如:这台机组工况5度温差需水50立方。而我却用了个100立方的水泵用在此机组上。那么流量大了~温差小了~换热量大了!这个是不是所谓的小温差机组呢?那么机组的效率提高了~其实最冤的是水泵~它耗能高了~~~国内看能效是只看机组~国外是看整个系统~~(是不是国外又忽悠人的机组?)还有特讨厌直流变频之说!!直流就是直流~哪来的频率????
回复
ephone
2016年09月16日 01:17:51
39楼
gzjin 发表于 2016-8-4 13:55 在约克牌离心式空调机组中,小温差的计算是:蒸发器小温差=冷冻水出口温度 — 蒸发压力饱和温度,冷凝 …说到底小温差就是想提高一点蒸发温度,来增加制冷量,和同行比较起来更有优势一点。
回复
co1461599707558
2017年01月23日 15:28:36
40楼
荣昌制冷 发表于 2016-8-13 10:53 这不等于片面说你的一面吗?你的那面存在换热系数,热阻,流体,换热器的材质,结垢等等,难道我说的换热 …前辈,我不太认同您的说法,我认为速度快不等于效率高。举个例子,同一段路程,同一台车,分别以80KM/H和130KM/H的速度开过去,跑完整个路程,应该是速度慢的耗油少。同理,大温差固然可以更快地降低冷冻水温度,但在做功相同的情况下,机组耗能就不好说了。不知道我说的有没有道理~
回复
realph
2017年01月24日 15:08:58
41楼
134的话 7.9bar饱和温度就是35.1啊
回复
空调砖家
2017年01月25日 15:41:39
42楼
大家讨论的好激烈!!
说明大家都在投入,是好事。

以下是个人看法:
1、你们讨论小温差,趋近温度,这个值代表的是热交效率。这个值越低,说明蒸发器或冷凝器的热交换效果好。(提前是饱和温度和出水温度的取样点正常,读数正常。)
2、关于一台新调试的机组是否正常运行?最基本的条件是满负荷运行(RLA95%~100%,冷却水32/37,冷冻水12/7,具体需要结合购机时的选型资料),再参照出厂的时的设计参数。如果现场测量的数据接近设计参数,说明机组是正常的。
3、关于大温差,我理解的大温差是批冷冻水系统的冷冻水的进出水温差:5度为标准温差,7度为大温差。
回复
bryantt
2017年02月10日 15:34:44
43楼
直流变频是个什么概念?
回复

相关推荐

APP内打开