1000冷吨离心式冷水机组调试运行
懂点点电
2016年07月07日 20:22:17
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 懂点点电 于 2017-5-7 18:42 编辑 这两日调试了两台1000冷吨离心式冷水机组,与大家分享下。机组是约克牌机组,变频驱动,全彩屏控制中心,运行参数采用画面式显示,参数一目了然。制冷量1000冷吨,最大耗电量618千瓦,机组采用了高效的满液式蒸发器,标准工况冷却水37度,流量716吨。冷冻出水7度,流量604吨,2级能效,部分负荷时可以达到1级能效。具体看图片,同时也欢迎搞冷水机组的坛友沟通交流,互相提高!!!

本帖最后由 懂点点电 于 2017-5-7 18:42 编辑

这两日调试了两台1000冷吨离心式冷水机组,与大家分享下。机组是约克牌机组,变频驱动,全彩屏控制中心,运行参数采用画面式显示,参数一目了然。制冷量1000冷吨,最大耗电量618千瓦,机组采用了高效的满液式蒸发器,标准工况冷却水37度,流量716吨。冷冻出水7度,流量604吨,2级能效,部分负荷时可以达到1级能效。具体看图片,同时也欢迎搞冷水机组的坛友沟通交流,互相提高!!!

旋转 旋转 IMG_1175.JPG


运行.JPG


功率.JPG

免费打赏
懂点点电
2016年08月08日 20:14:00
23楼
cjfu0603 发表于 2016-8-6 09:13 现在确实约克离心机改用R134A的环保冷媒了,R22还是要被替换掉。但是我有两个疑问:1 1000冷吨的约克离 …你好,感谢关注:1.约克的冷机电动机可以选配,380V,660V,3300V,6KV,10KV,现在变频机有380V和3KV中压变频的,民用一般用380V的,因为10KV高压直接使用的很难申请,电业一般不批。2.我发照片的机组小温差大是因为当时的系统水温高,偏离设计工况(7摄氏度)太大,所以小温差大,还有就是调试时候水系统有问题,水流量不正常,水泵有时偷停,所以限制85负荷运行,离心机限制负荷运行很正常的,很少有开满载的时候,搞离心机的都知道,一个是节能,还有就是安全稳定尽量不停车,这个机组在出水温度7.8度的时候小温差在1度左右
回复
zxw0315
2016年08月09日 12:21:16
24楼
荣昌制冷 发表于 2016-7-8 05:47 首先,我不针对何人说何种言论,即使他说错了,也是他个人问题,我没必要插嘴。我针对的是这套所谓“换热 …离心机空调制冷剂是R134A,1.8和1.5度一般,现在高效蒸发器冷凝器都在1度左右。
回复
荣昌制冷
2016年08月09日 12:44:57
25楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-8-9 13:10 编辑 zxw0315 发表于 2016-8-9 12:21 离心机空调制冷剂是R134A,1.8和1.5度一般,现在高效蒸发器冷凝器都在1度左右。谁与谁的1.8和1.5度一般,“现在高效蒸发器冷凝器都在1度左右”,是哪个和哪个的1度哦?各说各的,这个这样说,那个那样说。有说进出口温差的,我说的是制冷剂的换热温差,即制冷剂在蒸发器里与水中的热量进行换热时的温差,也就是说蒸发温度与水温的温差,不任什么制冷剂都一样,我搞了20多年盐水溶液的满液式蒸发器制冷系统,这种换热温差就是5度左右!!!即蒸发温度始终比水温低5度左右!!!换热降温快得很,怎么也比只低于水温1度2度降温效率快得多!低得越多,温度降得越快,能效越好。
回复
ma0qiao
2016年08月09日 17:06:16
26楼
制冷机组想要提高能效,就是在一定范围内提高蒸发温度和降低冷凝温度。
制冷工况国标规定的是7/12的进出水温度,在这个条件下,提高机组能效,就是要提高蒸发温度,所以蒸发温度和水的温差越小说明换热器配的越足,可以说这个温差越小,机组效果越好,前提是水流量是正常的。
大温差换热效果好大家都知道,但是水温7/12是国标定下的工况,大温差就是降低蒸发温度了。
一般干式换热器设计取5度温差(冷冻水出水7度,蒸发温度2度),满液机换热温差设计2度(冷冻水出水7度,蒸发温度5度),1.5度的温差在15度出水这个水温下,也属于正常范围。
作为设备厂家都希望在做到相同冷量的机组,降低成本。机组成本的主要部分就是两个换热器。厂家要提高机组能效和降低成本是矛盾的。所以才有换热器技术上不断的追求高的换热效率。高换热效率才能减小换热器用料,降低成本。就这方面说,约克的机器配的还是比较足的,
回复
荣昌制冷
2016年08月09日 17:41:19
27楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-8-9 18:59 编辑 ma0qiao 发表于 2016-8-9 17:06 制冷机组想要提高能效,就是在一定范围内提高蒸发温度和降低冷凝温度。制冷工况国标规定的是7/12的进出水 …“一般干式换热器设计取5度温差(冷冻水出水7度,蒸发温度2度),满液机换热温差设计2度(冷冻水出水7度,蒸发温度5度),1.5度的温差在15度出水这个水温下,也属于正常范围。”问题就在这,冷冻水出水7度,蒸发温度设计为5度,只有1.5度的温差到什么时候才能把水温降至7度呢?如果换热温差为5度,那降温不是明显更快吗?这种关系连小孩都能直接弄懂,降温更快能效更好,难道设计者脑子进水了?故意增大蒸发温度,缩小与水温的温差?盐水溶液的制冷系统,蒸发管全部浸没在盐水溶液里,卧式立式管壳式蒸发器不也是满液式蒸发器吗?为什么它的蒸发温度始终比盐水温度低5度?换热温差为5度。冷冻水出水温度为7度,蒸发温度控制为2度,换热温差也为5度,既保证冷冻水不结冰,而且降温速度快,能效好,这样不好么?至于两器采用什么材质,采取什么措施,与换热温差没有直接关系。也像某些技术成熟的进口(如约克)制冷设备那样,采用高效压缩机和换热器组成的高效冷水制冷系统,应用5度的换热温差(如冷水出口温度最低7度,制冷剂的蒸发温度也最低控制在2度),降温不是比1~2度的温差更快,能效不是更好了吗!

莱恩纳多

说了一堆废话,温差越大降温越快,表面看没问题,但你忘记了还有个水流量的问题,假如水泵坏了,不停机温差相当大,结冰了再拆出来放到水箱,温差是不是很大,降温是不是很爽

回复
cjfu0603
2016年08月09日 22:08:38
28楼
荣昌制冷 发表于 2016-8-9 17:41 “一般干式换热器设计取5度温差(冷冻水出水7度,蒸发温度2度),满液机换热温差设计2度(冷冻水出水7度, …约克冰机叫小温差,特灵冰机叫趋近温度,这个数据就是前面说的蒸发器小温差(趋近温度)=冷冻水出口温度-制冷剂蒸发温度,冷凝器小温差(趋近温度)=冷凝器制冷剂温度-冷却水出口温度,温差越小,说明换热效果越好,设备运行效率越高。其实还可以这么来理解,对于蒸发器来说,若设定出水温度7℃,如果蒸发温度为6℃,那么小温差为1℃,若蒸发温度为3℃,则小温差为4℃。蒸发温度越低,设备效率越低。所以在冷冻水出水均为7℃的情况下,明显小温差喂1℃的情况比4℃的效率高啊。
回复
cjfu0603
2016年08月09日 22:12:00
29楼
懂点点电 发表于 2016-8-8 20:14 你好,感谢关注:1.约克的冷机电动机可以选配,380V,660V,3300V,6KV,10KV,现在变频机有380V和3KV中压变 …有没有中高压变频这方面的资料啊,可否参阅一下,谢谢!
回复
荣昌制冷
2016年08月09日 22:57:07
30楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-8-9 23:08 编辑 cjfu0603 发表于 2016-8-9 22:08 约克冰机叫小温差,特灵冰机叫趋近温度,这个数据就是前面说的蒸发器小温差(趋近温度)=冷冻水出口温度- …管它什么“趋近温度”,什么时候还会作弄出个“趋远温度”来,都是自作出来的,制冷工程的技术辞典里唯独没有这个所谓的自作词。你说“蒸发温度越低,设备效率越低”,可我说1~2度的温差,即5~6度的温度要把水温降低到7度等于是“拿出吃奶的力气都不够”,这难道不是效率低吗?假如用2度的温度把水温降低到7度,谁更快?哪个效率高?这不明显吗?用杯100度的开水放进99~98度的水里降温,再拿同样一杯100度的开水放进95度的水里降温,哪个杯里的开水降温快?哪个效率高?该设计者只知道那人饭吃得多,就不知道他活干得多!
回复
onlinedown
2016年08月12日 13:58:49
31楼
1、图片机组是约克YORK离心式冷水机组,R134A制冷剂,变频启动器,带扩压器;
2、约克机组有“小温差"这个名词,指的是换热器内制冷剂的饱和温度与出水温度的差,效率吗不好说,约克现在也在出”降膜式蒸发器”了;
3、机组电流限制在85%,导叶未必全开,导叶开度是看不到的,不像开利的离心机可以看到;
4、开利19XL的离心机,有采用R22制冷剂的;
5、这个机组的排气温度表面上太低了,楼主请注意。
回复
懂点点电
2016年08月12日 14:58:31
32楼
本帖最后由 懂点点电 于 2016-8-12 15:05 编辑 onlinedown 发表于 2016-8-12 13:58 1、图片机组是约克YORK离心式冷水机组,R134A制冷剂,变频启动器,带扩压器;2、约克机组有“小温差"这个 …