洁净厂房给排水系统设计案例
seellyy
seellyy Lv.4
2016年05月16日 18:16:23
只看楼主

一、工程概况 本工程位于江苏省,整个厂区内有厂房、仓库、动力中心、实验室、水源水泵房 、等。本文就其中一栋厂房内的给排水设计为例来做介绍。该厂房内有办公区和生产区,生产区为单层,办公区为局部两层。生产区内有车间、备料间等,另外还有些其他设备配套的变电站、空调机房、工艺冷却水站等。 1.1生活用水: 厂区一层用水量为1.9L/s,主要用于员工的卫生间用水。由厂区的埋地生活给水管道直接供给。市政自来水管道压力0.20MPa。二层用水量为1.6L/s,主要用于员工的卫生间用水。由水源水泵房内的加压水泵组供给。

一、工程概况
本工程位于江苏省,整个厂区内有厂房、仓库、动力中心、实验室、水源水泵房 、等。本文就其中一栋厂房内的给排水设计为例来做介绍。该厂房内有办公区和生产区,生产区为单层,办公区为局部两层。生产区内有车间、备料间等,另外还有些其他设备配套的变电站、空调机房、工艺冷却水站等。
1.1生活用水:
厂区一层用水量为1.9L/s,主要用于员工的卫生间用水。由厂区的埋地生活给水管道直接供给。市政自来水管道压力0.20MPa。二层用水量为1.6L/s,主要用于员工的卫生间用水。由水源水泵房内的加压水泵组供给。
1.2生活热水系统:
卫生间内就近设置1.5KW的电热水器供应洗手盆热水。
1.3生产用水:
本厂房生产给水、纯水用水均由室外架空的生产给水管道、纯水管道接入。本厂房生产给水用水量0.2m3/h,主要供洗眼器使用。纯水系统运行用量2m3/h。
1.4工艺冷却水系统用水:
工艺冷却水系统采用开式系统,系统设计循环冷却水水量100m3/h,设计供回水温度25°C/30°C。系统由1套板式换热机组、1只工艺冷却水箱及阀门、管道等附件组成。主要供车间内涂布线及实验线冷却。其中,板式换热机组由工艺循环冷却水泵+板式换热器+袋式过滤器+控制系统等组成。系统冷源采用室外架空的空调冷冻水管道。系统补水水源采用动力站统一制取的软化水。
1.5消防用水:
室内外消火栓、喷淋给水系统采用加压消防泵给水。
1.6生活排水:
本工程生活排水主要为卫生间生活污水及生活废水,生活日排水量8m3/d。其中生活污水在室外设置化粪池处理后排入厂区排水管网。一般排水主要为空调冷凝水排水和含油废水排水。空调冷凝水排水经管道收集后排至室外雨水管网;含油废水排水经室外隔油池处理后排至室外污水管网。
1.7生产废水:
一般生产废水(无特殊污染物)经管道收集后排至室外污水系统。
1.8雨水排水:
生产厂房屋面部分为重力流内排雨水系统。
二、消防设计
2.1供水系统
厂区消火栓系统采用室内外临时高压系统,水量水压由水源水泵房内的消防水池及消火栓泵提供。其中消防水池的有效容积为1180m3,其中储存3h的室内外消火栓水量702m3,1h的自动喷淋用水量245m3,二台消火栓电泵(Q=65L/s,H=85m,一用一备)加压后,分两路与室内外消火栓环状管网相连,室外消火栓环状管网管径DN200。消火栓系统由消防水池、主泵、稳压泵、300L的消防稳压罐、消防水箱等组成。
厂区喷淋系统采用室内外临时高压系统,水量水压由水源水泵房内的消防水池及喷淋泵提供。二台喷淋电泵(Q=68L/s,H=80m,一用一备)加压后,分两路与室内外喷淋环状管网相连,室外喷淋环状管网管径DN200。喷淋系统由消防水池、主泵、稳压泵、150L的喷淋稳压罐、消防水箱等组成。
2.2消火栓系统
本建筑为丙类厂房,耐火等级一级,体积>50000m3,高度<24m。室外消火栓用水量为40L/s,室内消火栓用水量为10L/s。消防入户水压≥0.35MPa。火灾持续时间3h,一次消防水量为540m3。在最高厂房屋顶设18m3消防水箱,以保证火灾初期的10min的消火栓用水量。室内设置消火栓箱,箱内设消火栓启泵按钮。消火栓的设置满足室内任一点均能通过本防火分区内的2只水枪保护。室内消火栓均采用减压稳压型消火栓。
2.3喷淋系统
在生产区和办公区均设置自动喷水灭火系统。设计参数具体如下:
序号 设置场所 系统选择 火灾危险等级 喷水强度L/min.m2 作用面积m2 喷头参数K= 喷头温度℃
1 生产区 湿式喷淋 中危险Ⅱ级 8 160 80 68
2 办公区 湿式喷淋 轻危险级 4 160 80 68
本建筑的喷淋用水量为28L/s,1小时火灾延续时间内的喷淋用水量为101m3。
2.4灭火器系统
(1)室内均设置一定数量的磷酸铵盐干粉灭火器,设置在消火栓灭火器组合箱。
(2)胶水备料间、混料间按照B类火灾,严重危险级配置MFT/ABC50推车式灭火器,灭火器最大保护距离18m,单位级别最大保护面积0.5m2/B。
(3)工厂洁净区按照A类火灾中危险级设置MTT30灭火器。灭火器最大保护距离40m。单位灭火级别最大保护面积75m2/A。
(4)工厂非洁净区及办公区均按照A类火灾中危险级设置MF/ABC3、MFT/ABC20灭火器。最大保护距离分别为20m和40m。单位灭火级别最大保护面积75m2/A。手提式灭火器设置在消火栓灭火器组合箱或专用灭火器箱内。
三、设计要点分析
3.1 消防系统的选型
按照《建筑设计防火规范GB50016- 2006》本栋建筑无需设置自动喷水灭火系统,但是江苏省公安厅消防局于2003年发布了一个新文件苏公消防<2013>4号文件,其中就大型厂房消防设计及备案抽查做了新规定:单幢占地面积超过8000m2或单幢建筑面积大于12000m2的丙类大型厂房除满足现有规范外,消防设计还应符合下列要求:除不宜用水保护或灭火的场所外,建筑内应设置自动喷水灭火系统全保护。本栋建筑占地面积9884m2,故需要设置自动喷水灭火系统,但是本栋建筑内部有些工艺部位例如:配液胶水备料间内储存的物质为丁酮、乙酸乙酯等不能用水灭火的液体,故笔者认为这个部位可以不用设自动喷水灭火系统,且得到了消防局的认可。故在做消防设计时,还需要查阅一些课外资料,查看房间内物质名称和种类,了解一些他们的基本物理性质及化学性质,以免设计有误。另外,本栋建筑自动喷淋系统在吊顶上和吊顶下均设置了喷头,另办公区吊顶上部,笔者认为基本上无可燃物质,未设置喷头,也得到了消防局的认可。
3.2工艺冷却水系统的选择
工艺冷却水系统有很多种类,最简单常用的形势就是直接采用冷却塔就可以满足换热量要求,对需要冷却设备的水质要求不同可以采用开式或闭式冷却塔。但是工艺种类很多种对温度的要求也有很多种,有些只用冷却塔满足不了工艺设备的需求,本栋建筑的工艺冷却水系统采用的就是另外一种组合:工艺循环冷却水泵+板式换热器+袋式过滤器+控制系统等组成,整个厂区内配置了空调冷冻水作为冷源。
四、结语
[url=]洁净厂房[/url]对工艺生产要求比较高,配套设施如果设计或者施工不到位,直接会影响 到产品的质量,也将关系到业主的经济损失,故在设计中需要多加注意。