关于地下商业排烟、排风口设置问题
artemis93
artemis93 Lv.5
2016年05月13日 17:19:08
来自于通风排烟
只看楼主

地下商业,排烟排风合用风管,请问一下排风口和排烟口是否可以合用,做成电动的 着火时排烟口联动排烟风机 其余排风排烟口关闭? 有没有如附图所示的做法,排烟口和排风口单独设置

地下商业,排烟排风合用风管,请问一下排风口和排烟口是否可以合用,做成电动的 着火时排烟口联动排烟风机 其余排风排烟口关闭?
有没有如附图所示的做法,排烟口和排风口单独设置

QQ图片20160513171850.png

xiaofengwork
2016年05月13日 20:53:32
2楼
商场一般不合用,因为一般负担多个防烟分区,风口平时要开启,火灾时要关闭非火区风口,火灾蔓延后又要再次打开,两次动作比较困难,
回复
artemis93
2016年05月13日 21:27:17
3楼
xiaofengwork 发表于 2016-5-13 20:53 商场一般不合用,因为一般负担多个防烟分区,风口平时要开启,火灾时要关闭非火区风口,火灾蔓延后又要再次 …那常规的做法是怎样的呢? 为什么火灾蔓延后又要再次打开啊,火灾时不是打开排烟风口吗,切断排风风口吗 是装70度防火阀切断还是做成电动切断呢
回复
我哩个乖乖
2016年05月15日 23:24:23
4楼
静待大神解答
回复
zycailj
2016年05月16日 10:25:56
5楼
可以合用,设电动切换,最好排烟口和排风口分设,分别控制
回复
co1440465520163
2016年05月16日 13:37:11
6楼
两次动作比较困难
回复
纯力工
2016年05月16日 14:32:02
7楼
系统可以合用·排烟口不可以合用
回复
yandong2008
2016年05月16日 21:14:28
8楼
平时的风口要全面开启排风,着火时,要只开启着火区域的排烟口,如果合用的话,也就是说要把着火区域外的风口全关闭,但当火灾蔓延到其它分区后,相应的分区风口要再次打开,实现很困难,所以不合用,
回复
wuanlun
2016年05月19日 10:32:23
13楼
电动风口,可以满足要求
回复

相关推荐