结构设计是否执行新《中国地震动参数区划图》GB18306-2015标准?
鱼木
鱼木 Lv.5
2016年05月06日 10:53:56
只看楼主

因为《中国地震动参数区划图》GB18306-2015在今年6月1日开始执行,当地地震局要求设计按新标准执行(加速度值提高的地区很多),结构设计人员认为应按《建筑抗震设计规范》GB50011-2010执行,等住建部修改规范标准后,再按新修订的《建筑抗震设计规范》执行。那个意见对啊?

因为《中国地震动参数区划图》GB18306-2015在今年6月1日开始执行,当地地震局要求设计按新标准执行(加速度值提高的地区很多),结构设计人员认为应按《建筑抗震设计规范》GB50011-2010执行,等住建部修改规范标准后,再按新修订的《建筑抗震设计规范》执行。那个意见对啊?
hyp1962
2016年05月07日 21:13:43
2楼
在2016年6月1日开始执行《中国地震动参数区划图》GB18306-2015,这是毫无疑问的,而且就是在《中国地震动参数区划图》GB18306-2015公布之后就执行这个标准也是正确的。
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010所列出的地震动参数就是依据《中国地震动参数区划图》给出的,住建部正在对《建筑抗震设计规范》GB50011-2010进行局部修订,局部修订的最主要内容就是按《中国地震动参数区划图》GB18306-2015调整地震动参数,估计在在2016年6月1日之前会公布施行的。
回复
张工0
2016年05月07日 21:30:32
3楼
谢谢分享啊
回复
cardina
2016年05月08日 19:42:56
4楼
明显建设部要高于地震局啊,人家是部级单位啊。不过地震局有国务院的红头文件,这也相当于尚方宝剑。这就是中国特色。
回复
光凡达
2016年05月09日 09:14:34
5楼
回复
jiepingtianxia
2016年05月09日 09:46:29
6楼
这什么情况啊 应该明确下
回复
鱼木
2016年05月09日 16:52:04
7楼
那就是按新标准执行了
回复
设计小兵
2016年05月09日 17:31:46
8楼
hyp1962 发表于 2016-5-7 21:13 在2016年6月1日开始执行《中国地震动参数区划图》GB18306-2015,这是毫无疑问的,而且就是在《中国地震动参 …有道理。如抗规局部修订版如期出来就好办了
回复
foxzhang
2016年05月10日 14:01:40
9楼
按新的来肯定没错,免得过了6.1图审到时提修改,全部返工
回复
小谢2011
2016年05月10日 14:42:41
10楼
我们这里过年后 就已经开始执行新的的地震动参数区划图了 变化挺大的 很多地区抗震烈度都提高了
回复
hyp1962
2016年05月10日 19:42:30
11楼
设计小兵 发表于 2016-5-9 17:31 有道理。如抗规局部修订版如期出来就好办了即使抗规局部修订在6月1日前没有发布,建筑的抗震设防烈度也应采用新《中国地震动参数区划图》GB18306-2015标准。