本帖最后由 jeciy 于 2016-5-6 06:25 编辑 今天2016年5月5号下午18点23左右,步行街1,2,3#配电室突然90%塑壳断路器跳闸,物管第一时间吧跳闸回路合闸,无异常。但造成影响很大,分析不出原因,还没去现场,明天去,特来问问大家。谢谢 现场情况:1:高压开闭所(公配)无跳闸,没开票进不去,看不到继保数据。 2:专配1,2,3#为SF6环网柜,无跳闸情况。 3:专配1,2,3#低压总路框架3200A整定电流,无跳闸脱扣情况。

本帖最后由 jeciy 于 2016-5-6 06:25 编辑

今天2016年5月5号下午18点23左右,步行街1,2,3#配电室突然90%塑壳断路器跳闸,物管第一时间吧跳闸回路合闸,无异常。但造成影响很大,分析不出原因,还没去现场,明天去,特来问问大家。谢谢
现场情况:1:高压开闭所(公配)无跳闸,没开票进不去,看不到继保数据。
2:专配1,2,3#为SF6环网柜,无跳闸情况。
3:专配1,2,3#低压总路框架3200A整定电流,无跳闸脱扣情况。
4:专配1,2,3#低压出线为GCS假抽,227个回路90%跳闸,无短路过负荷单相接地火灾地震发生,均为正常用电状态。


请广大论坛朋友支支招,明天一早要去和用户解释。谢谢@好人!!!
qq_1446088822973
2016年05月07日 14:11:26
12楼
不知道怎么回事!
回复
游乐儿123
2016年05月09日 11:10:57
13楼
回复
游乐儿123
2016年05月09日 11:11:21
14楼
回复
gong1908
2016年05月09日 14:20:01
15楼
有可能是消防强切的误操作的原因。
回复
tql1
2016年05月09日 14:50:54
16楼
期待大师的精彩回答
回复
bs肥仔
2016年05月09日 15:02:36
17楼
碰到过一次类似的情况,合闸后正常。第二天检查,发现低压补偿电容柜一智能开关有烧黑的痕迹,怀疑是浪涌。
回复
lyf830619
2016年05月09日 15:25:37
18楼
这种大面积跳闸很少见~
1.当时天气如何,是否有雷电等,或者当天有无其它异常事件~。
2.是否是欠压造成的?塑壳断路器是不是带了欠压脱口的附件啥的~,电网电压突然降低导致大面积跳闸。
3.消防联动切非的话,消防控制室应该有显示。可以查阅消控室。
回复
chajianchi881219
2016年05月10日 08:05:16
19楼
首先要查明白是故障性跳闸还是非故障性跳闸。
回复
tianhu83
2016年05月10日 08:50:09
20楼
估计是消防误动作。
回复
huangleijie
2016年05月10日 10:08:45
21楼
同意地下室观点
回复